この場合、ディーゼル消防ポンプがなくても大丈夫ですか?

2017-06-05View Original

Thread Content

皆さん、私はパルプ・製紙会社で安全管理を担当している者です。私の工場では二重の電源が使われており、消火ポンプはすべて電動式で、ディーゼル式の消火ポンプはありません。このような企業では火災の危険性が非常に高く、例えば倉庫にある紙や、材料置き場の木材やわらなど、その量は数万トンにも上ります。このような状況では、ディーゼル式の消火ポンプがなくても大丈夫でしょうか?
Reply #22017-06-05
やはりディーゼル式の消火ポンプを設置した方がいい。
Reply #32017-06-05
当社の埠頭用フォームポンプ室の予備ポンプは水力タービンを動力源としており、N回にわたる消防検査をすべて合格しています。
Reply #42017-06-05
まさか!ディーゼルポンプは停電時に使用する
Reply #52017-06-05
ディーゼルポンプはないけど、発電機はあるでしょ!そうしないと、消防検査は絶対に合格しません。
Reply #62017-06-06
規格上、ディーゼルポンプを装備することは要求されていない。
Reply #72017-06-06
製紙工場の消火用電力は第二級負荷として供給されるべきであり、独立した供給回路を使用し、火災が発生して生産用や生活用の電力が遮断されても、消火用電力は確保されなければならない。だからやはりディーゼル式の消火ポンプを設置した方がいい。
Reply #82017-06-06
あるはずだ。でなければ、突発的な火災で工場全体の停電になったとき、どうやって対応するんだ!
Reply #92017-06-06
二系統の電源は同時に停電しないようにしなければならず、消火ポンプは必要な時にいつでも起動できる状態にしておく必要がある
Reply #102017-06-07
非常時の発電に備え、消防ポンプ用配電室にディーゼル発電機を1台準備する必要がある
Reply #112017-06-17
消火用水は?二重の動力源がなければ、過ごすべきではない
Reply #122017-06-17
ディーゼルエンジンのポンプをそのまま使えばいいじゃない、わざわざ面倒なことをする必要はない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.