高位タンクの液面変動が大きい、ポンプの問題解決

2017-06-08View Original

Thread Content

経緯は次の通りです。高位タンクには2つの液面計があり、1つはフラップ式液面計、もう1つは差圧変換器です。中央制御室で表示される液面の変動は非常に大きく、3.78mから4.08mの間を振動しており、4mを下回ると警報が鳴ります。現場の計器からの回答は、停止処理を行うべきだというものでしたが、ボールバルブが閉じないのです。そして、私が最も心配しているのはこれではなく、実際の液面の高さです。ハイレベルタンクの役割は、圧力をかけることだということは皆さんも知っているでしょう。もう一方の高位タンクの液面は5.12mです。もう落ち着いていられません。ちょっと分析してみましたので、望海の友人に分析してもらえないでしょうか:1.圧力差変換器が壊れていますが、例はありますか?液面の変動が大きく、正圧側の圧力か、負圧側の圧力が不安定なのでしょうか?これはよくわかりません 2.ポンプの問題ですが、インペラーに異常がある場合は音で分かりますが、特に異常な音はしません! 3.モーターの問題について、どのような分析によってモーターの問題かを判断するのでしょうか。電流の変動は大きいのでしょうか(ポンプの逆転によって判断できるかもしれませんが、詳しく説明していただけると助かります。ありがとうございます)
Reply #22017-06-09
オーバーフロー視鏡から観察できるオーバーフローパイプラインはありますか?給油バルブを切ってみて。写真がないので判断しにくいですが、計器の方に問題があるように思えます。
Reply #32017-06-09
上階と同様に、オーバーフロー配管の試験を観察し、さらに磁気浮子式水位計の指示も確認してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.