Thread Content
工程フロー図に記載されているのは「遠心ポンプ Q=3m3/h H=30m 超高分子ポリエチレン」媒体の廃水、常温です。銘板に「流量 10m3/h」と記載されているポンプを使用してもよろしいでしょうか?
最小流量線を設定すれば、使用可能である。エネルギー消費のピーク。
プロセス全体における機器や工程の目標達成にどのような影響があるかを考慮する(例えば、遠心ポンプの出口に4m3/hの測定範囲を持つガラス製ローターフローメーターを取り付けたところ、ポンプを稼働させた後にそのフローメーターが破損してしまった)。。。)
銘板に記載されているのは、そのポンプの定格動作条件、つまり性能曲線の最高点です。必要なのは30mの揚程です。このポンプの性能曲線を確認してみてください。30mの揚程のとき、流量はいくらになりますか?3m3/hを超える場合は、使用のためにリターンラインを設置する必要があり、バルブの操作は圧力を基準に制御されます;流量が3m3/h未満の場合、このポンプではご要望を満たすことができず、使用できません
出口バルブを圧力を基準にして操作するのはダメですか?必ずリターンラインを設置しなければならないのか?
圧力で操作するわけですが、バルブを切り替えると影響するのは圧力だけでなく流量もあります。別の投稿でもこれと同じことが書かれていたはずですよね。流量10立方メートル、揚程30メートルのポンプを、流量3立方メートル、揚程30メートルの場所で使おうとすると、揚程を30メートルに保つとポンプの流量は10立方メートル前後になり、超えた7立方メートル分はシステムで利用できず、戻し流ししかできません;もしバルブを閉じると流量が減り、その結果揚程は上昇し、ポンプの後ろの配管の圧力が高くなります
もちろんです。流量を調整するにはバルブを調節します。
10立方のポンプで、7立方をリターンする?リターンパイプはメインパイプより太くしないとね。ポンプの後ろの配管の圧力が上がれば、それに合わせて上げればいいんだ
。。。。配管の操作圧力を変更するのは簡単なことではなく、工程担当者の確認が必要です。逆流を防がなければ、後段の配管の圧力が上昇することになり、それが生産に影響を与えるかどうかは、工程担当者が判断することだ。
このポンプは廃水を送るためだけのもので、リターンラインの口径はどれくらいにすべきか
理論上の計算では7立方で、40の管で十分です。バルブを使ってもっと太い管を使うこともできますが、元の出口配管がどれくらい太いかによります。出口配管が細い場合、リターン配管を太くすると見た目が良くありません。理論上は40未満のチューブは避けるべきです。
ポンプの出口にはバルブがなく、ポンプ出口から5mの配管上にバッグフィルターがある。バッグフィルターの入口と出口にはバルブがある。現在、バッグフィルターの入口バルブを約30%開き、出口バルブは全開にしている。バッグフィルターの後ろにあるガラス回転式流量計では2.5m³が示されているのに、なぜポンプ出口の圧力はわずか0.28MPaしか示されないのか?これは性能曲線と合致しない
このデータは3m³、揚程30mの曲線に合致していますね。もし新しいポンプを使って10m³の場合、流量は減少し、揚程は確実に上がりますが、出口圧力は依然として3bar前後です。これはポンプの入口圧力が低すぎるか、負圧であることを示しています。ポンプの入口フィルターや配管が詰まっている
ポンプは池の中の廃水を抜き出すためのもので、ポンプの前にはサイフォンタンクがあり、そのサイフォンタンクの前には管が廃水池の水面下に挿入されている。しかし、ポンプの前にあるこれらの部品があっても、ポンプの圧力損失がそれほど大きくなることはないだろう
ええ、それと、入口の配管が細いために、そんなに多くの量を送れない可能性もありますよね
細くなく、ポンプの入口フランジと同じサイズのDN40
この状況は何かおかしいですね。各データを総合的に考慮して、ポンプの定格流量、実際の流量、電流、定格電流、揚程、入口圧力、出口圧力、入口と出口の高さ差、バルブの開度、入口・出口配管の直径、リターンラインの直径を集計してみてください
できますが、リターンパイプを接続するのが最善です。 これは、基準として40インポートで容積約6立方のポンプを選び、出口バルブを絞って流量を調整することができます。