ウォーターポンプ

2017-06-19View Original

Thread Content

英雄の皆様にお聞きしたいのですが、ボイラー給水ポンプの流量オリフィスプレートは給水ポンプの入口または出口に設置されていますか?
Reply #22017-06-19
出口と入口で圧力降下が発生し、ポンプ容量に影響を与えます。
Reply #32017-06-19
通常は出口にあります。また、遠心ポンプは出口での流量しか調整できません。
Reply #42017-06-19
出口、制限オリフィスプレートは出口バルブの外側にあります
Reply #52017-06-19
すみませんが、ミニマムフローバルブを導入する際に、なぜインレットパイプにフローオリフィスプレートが取り付けられているのでしょうか?
Reply #62017-06-20
オリフィスプレートローディング出口。再循環配管にはミニマムフローバルブが設置されています。二つのこと
Reply #72017-06-20
通常はポンプの出口に取り付けられます。ポンプの効率は流量でわかります。また、連動装置を備えていなければなりません。
Reply #82017-06-23
どちらも可能です。主に流量の計算に使用されます。出口圧力が高く、コストも比較的高くなります。注入口を設定するときは、ポンプのキャビテーションマージンを考慮する必要があります。
Reply #92017-06-23
どちらも可能です。主に流量の計算に使用されます。出口圧力が高く、コストも比較的高くなります。注入口を設定するときは、ポンプのキャビテーションマージンを考慮する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.