消防ポンプの起動方法

2017-06-20View Original

Thread Content

消防ポンプの起動方法 消防ポンプの起動方法: 消防ポンプの起動方法は一般的に2種類に分かれます。1つ目の起動方法は、バス制御方式のもとで、消火栓の操作ボタンが作動すると、消火栓のそばに設置された連動インターフェースモジュールを通じて、その起動要求信号が消防制御室のコントロールパネルに送信され、そこから消火栓を起動させるためのスイッチ信号が出力されます。 2つ目の起動方法は、消火栓操作ボタンのスイッチ量コンタクトを直接消火栓ポンプ起動盤に出力するものです。   これら2つの起動方法は実際の設計でどちらも利用できる。前者の方法は配線が簡単だが、バス制御下で多数の消火栓を監視するために、消火栓連動モジュールにアドレスコーディングプログラミングを行う必要がある。 後者の起動方法は簡単で信頼性が高いが、消火栓の動作信号を消防指令室に戻す必要がある。設計者は具体的な設計において、実際の工事規模の大きさに応じて選択することができる。工事規模が大きく建築形態が複雑な場合は前者の起動方法を、規模が小さい場合は後者の起動方法を用いることができる。   スプリンクラーポンプの自動起動は、各保護区域の配管ネットワーク内にあるノズル内のガラス球が高温で破砕され、それによって配管内の水が流れ出し、その結果警報弁の圧力スイッチが作動し、スプリンクラーポンプが自動的に起動する仕組みです。水流指示器の連動モジュールまたは警報弁の圧力スイッチの配線を制御室に接続することで、消防制御室はその動作信号を正確に把握でき、同時に制御室から直接スプリンクラーポンプの起動・停止を制御できる。
Reply #22017-06-20
現場と遠隔の両方で起動できるよう、2つの方法を併用することを推奨します。そうすれば、突発的な事故に迅速に対応できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.