ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは、一つの部屋に設置できますか?

2017-06-22View Original

Thread Content

ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは、一つの部屋に設置できますか?ありがとう。
Reply #22017-06-25
可能ですが、ディーゼルエンジンの換気、排煙、防火設備を適切に設置し、燃料タンクの総容量は1立方メートルを超えてはなりません。
Reply #32017-06-28
ダメです。隔離が必要で、消防検査に合格しない可能性があります
Reply #42017-07-06
規格では、油タンクはできるだけ地中に埋設することが求められ、ディーゼルエンジン室は防火壁で隔離し、溢流や漏洩を防ぐ装置を設置する必要があります。その他のエリアでも、自動スプリンクラーシステムがある部屋には同様の装置が必要です。
Reply #52017-09-03
できます。丙類油品の貯蔵面積の割合が耐火等級を決定する。
Reply #62017-09-03
これは工場内の油品の配置に関する規定のようだ。
Reply #72017-09-05
可能です。2階の意見が正しいです。適切な対策を講じれば問題ありません。覚えておいてください、一般的に燃料タンクにはスプレー装置を設置する必要がありますよ
Reply #82017-09-05
ディーゼルタンクは5立方未満なら問題ありません
Reply #92017-09-05
ディーゼルタンクが工場内に設置されるケースは非常に多く、5立方メートル未満であれば規格基準の要求はなく、単なる付属機器として扱われるだけです。
Reply #102017-09-13
私は、ディーゼル式消火ポンプ室の燃料タンクを同じ部屋に設置してはいけないと思います。建築基準法によれば、この消火ポンプ室が民間建築物内に設置されている場合は、ディーゼル発電機や燃料ボイラー室の場合と同様に、別途燃料貯蔵室を設け、耐火限界が3.00時間以上の防火壁でポンプ室から隔てなければならず、燃料の貯蔵量は1立方メートルを超えてはなりません。もしこの消防ポンプ室が工場内に設置されている場合。それならば、中央タンクの場合と同様に、別途油貯蔵室を設け、耐火限界が3.00時間以上の防火壁でポンプ室から隔てる必要があり、貯蔵可能な油量は5立方メートルを超えてはならない。
Reply #112020-05-10
個人的には、ディーゼル用の貯蔵室の設置にあたっては、GB50016-2014(2018年版)建築物の防火規定の3.3.7条を参考にすべきだと思います。同規定によれば、工場内にある丙類液体用の中間貯蔵タンクは別途の部屋に設置されるべきであり、その容量は5m3を超えてはなりません。中間貯蔵タンクを設置する部屋は、耐火限界が3.00時間以上の防火壁および1.50時間の床板によって他の部分と区切られなければならず、部屋のドアには甲種防火ドアを使用しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.