ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは、一つの部屋に設置できますか?

2017-06-22View Original

Thread Content

ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは、一つの部屋に設置できますか?ありがとう!
Reply #22017-06-26
『消防給水及び消火栓システム技術規範』GB50974-2014の規定によると:5.5.13 ディーゼルエンジン式消防ポンプを使用する場合は、独立した消防ポンプ室を設けることが望ましく、またディーゼルエンジンの運転に適した換気、排煙、および防火設備も設置しなければならない。 その条文の説明によると、独立して建設される消火用水ポンプ室は一般的に工業企業内にあり、石油化学工場の場合、消火用水ポンプ室は各種可燃性液体のタンクから離れた場所に設置されなければならず、火災や爆発時における消火用水ポンプ室の安全性も確保されなければならない。通常、火災による放射熱や爆発による衝撃波を考慮して、最小距離が算出される。工事経験値は、タンクの外壁から15m離れた場所が最低値となる。 そういうことなら、ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは一つの部屋に設置してはいけず、分けて設置する必要があり、さらに防火間隔の規定もあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.