ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは、一つの部屋に設置できますか?

2017-06-22View Original

Thread Content

ディーゼル消防ポンプ室の貯油タンクは、一つの部屋に設置できますか?ありがとう!
Reply #22017-06-22
できれば避けた方がいい。問題は石油タンクのサイズだ
Reply #32017-06-22
機械室に油貯蔵室を設置する場合、その総貯蔵量は1m3を超えてはならず、油貯蔵室は機械室との間に3時間以上の耐火性を持つ防火壁で仕切られなければならない
Reply #42017-06-23
こんにちは、お尋ねしたいのですが、1m3未満という基準はどの規格に記載されているのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.