消防ポンプの起動・停止方法

2017-07-03View Original

Thread Content

GB50974-2014の第11章「制御と操作」には、消火ポンプの起動・停止方法について複数の記述があり、少し疑問に思っています。先生方にご説明いただければと思います:1 11.0.5 消火ポンプは、手動で起動・停止できるとともに、自動的に起動できなければならない; 2、11.0.7 第一条 消防制御盤または制御ユニットには、専用回線で接続された手動直結起動ボタンを設置しなければならない; 3、11.0.8 消火ポンプおよび安定化ポンプには、現場での強制起動・停止用のボタンを設置し、保護装置も備える必要がある; 4、11.0.12 消火ポンプ制御盤には手動の機械式起動機能を設けるものとし、制御盤内の制御回路に障害が発生した場合でも、管理権限を有する者が緊急時に消火ポンプを起動できるようにしなければならない。手動の場合、警報から5分以内に正常に動作しなければならない。 先生方にお伺いしたいのですが、消防用水ポンプの起動・停止方法には一体いくつありますか?まとめてもらえますか?上記のいくつかの起動・停止方法に重複はあるのでしょうか?これらの規定はいずれも強制的な規定であるため、はっきりさせたいと思っています
Reply #22017-07-04
要するに、ローカルとリモートです
Reply #32017-07-04
要するに、ローカルとリモートです
Reply #42017-07-04
要するに、ローカルとリモートの2種類の起動/停止です
Reply #52017-07-07
遠隔自動、遠隔手動、近接手動、機械起動
Reply #62017-08-01
規格で記述されているものは矛盾しておらず、重複もしていない; 起動方法は、現場での手動による起動・停止、自動起動、制御室の制御盤を使った連動起動、または手動起動のいずれかです
Reply #72017-08-02
1、貼り出しに記載されている消防ポンプと消防安定圧ポンプとは、2種類の消防ポンプを指し、消防安定圧ポンプを設置したシステムでは火災がない時は消防ポンプは動作せず、消防安定圧ポンプが動作する。火災が発生し、大量の消火用水が必要となった場合に、自動的に消火ポンプを起動する。 2、どのポンプにも手動および自動起動機能が必要である。 3、どのような消防システムであっても、消防ポンプには連動機能が必要である。 一般的に、連動起動は消防検査時の必須チェック項目です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.