もし常圧減圧装置のポンプのシールから漏れが発生し、漏れ出たのがガソリンやディーゼルだった場合、その漏れによって火災が起きる可能性はあるのでしょうか。皆さん、意見を交わしてみましょう。ありがとう、加点です
Reply #22017-07-06
高温オイルポンプのシールからの漏れは火災を引き起こし、軽質成分の漏れは煙を発生させ、霧のように見えてかなり危険です。
Reply #32017-07-06
残油ポンプの漏れ量が多くなると危険で、必ず火災になります~
Reply #42017-07-06
環境温度が高ければ、危険だ
Reply #52017-07-06
シールの漏れはかなり危険です。シールに漏れが生じると隙間ができ、さらにシールが動作し続けるため、シールの端面では一部が接触し、一部が接触しない状態になります。接触していない部分からは漏れが発生し、接触している部分では摩擦による高熱が生じて液体が気化します。その結果、シールの冷却効果が低下し、これが繰り返し起こることで、最終的にシールの端面同士がこすれ合い、火花や静電気が発生して事故を引き起こす可能性があります。
Reply #62017-07-07
このような引火点の低い漏れは、空気中で摩擦されるだけでも発火する可能性があり、非常に危険です
Reply #72017-07-07
この投稿は、2017年8月21日10時52分にtie008によって最終的に編集されました。高温の媒体であれ、軽質ガソリンであれ、中質ディーゼルであれ、重質残油であれ、M.S地点で漏れ出した場合、すべて燃焼を引き起こします~~~国内でよく用いられる解決策としては、中温の封油(重質ディーゼル)を使用し、PLAN32を活用する方法があります~~~しかし、この方法には限界があり、操作上のリスクも大きいです。より確実な方法は、PLAN32とPLAN53aを併用することです~~~ただし、これは現場の状況に応じて方針を決定する必要があります;
Reply #82017-08-17
私たちの熱油ポンプはすべて32+53Aです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.