地坑ポンプの自己吸込タンク液面計測

2017-07-13View Original

Thread Content

一般的な自己吸込タンク付き遠心ポンプメーカーは、自己吸込タンクの液面計測は不要だとしていますが、現在、その液面をマンホールポンプの起動・停止と連動させる必要がある場合は、液面計を設置しなければなりません。第一の質問:地坑ポンプの起動・停止を地坑(石膏スラリー)の液面レベルと連動させればいいのではないですか?なぜ自己吸上げタンクの液面レベルと連動させる必要があるのでしょうか?第二の質問ですが、通常、自吸タンクの液面測定が必要な場合はレーダー式液面計が選ばれますが、この連動要件を満たすための他の測定方法はないでしょうか?(もう少し経済的に)
Reply #22017-07-13
1.連鎖とは、液面レベルとポンプの起動・停止を連動させるもので、液面が高くなりすぎてオーバーフローを防ぐため、液面が低い時はポンプを空転させます。 2. 液位計はダブルフランジ式が最適で、防凍機能は不要、かつ精度が高いものを選ぶべきです
Reply #32017-07-14
投稿者さん、あなたの自己吸上げタンクの液面は一定であるはずですよね。そうでなければ、ポンプの入口配管が常に液体で満たされているとはどうやって保証できるのでしょうか?もし自己吸上げタンクの液面も変動するのであれば?それならポンプ前自吸タンクとは呼ばれない。自吸タンクは一般的に高い場所に設置され、地中の溝から液体を汲み上げるために使われる。溝の中には液面センサーなどの連動装置を設置し、ポンプの起動・停止を制御する
Reply #42017-07-14
普通、私も液面は正常な状態では一定であるべきだと思います。中には流れる媒体があり、変動はそれほど大きくないはずです。しかし、タンクとポンプは同じ平面にあるので、液面スイッチを設置してDI信号を出力すれば、ポンプと連動させることができると思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.