遠心ポンプの揚程計算について

2017-07-15View Original

Thread Content

みなさん、こんにちは!私のプロジェクトで使用する循環水ポンプには、送水高さ18メートル、流量180立方メートル/時、管径DN150が求められ、ポンプの入口圧力は0.02MPaで、出口圧力には特に要求はない。また、ポンプの出口から送水地点までの配管には、90度曲がり部が5つとバタフライバルブが3つ含まれている。プレート式熱交換器1台(圧力損失32KPa)。プロの方にポンプに必要な揚程の計算をお願いできますか?よろしくお願いします!感謝の気持ちでいっぱいです!
Reply #22017-07-15
30メートル以上の揚程が必要でしょう。
Reply #32017-07-15
これは配管の長さや曲がり角の位置も考慮しなければならない。例えば、出口管が100メートルと10メートルでは異なってくる;出口管は5メートルごとに1つのエルボーがあり、出口から20cm間に連続して5つの90度エルボーがありながら上昇していく、それもまた違うでしょう;具体的な配管構成を考慮して検討する必要がある。ただし、流量が180立方フィートで管径が150の場合、流速は2.8m/sになります。それでも問題ありませんが、速度がやや速すぎます。管径を200にして流速を1.6m/sにすれば、もっと良くなるのではないでしょうか?参考までに
Reply #42017-07-16
ご提示いただいた条件には、ポンプ前の配管長とポンプ後の配管長がまだ欠けており、循環水の吐出高さだけでは判断しにくいです。しかし、現在の条件からすると、揚程は32mが適切であると思われます。
Reply #52017-07-16
ポンプ送り点の圧力要件は設定されておらず、常圧の場合はポンプの揚程が30~35で十分です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.