HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

循環水ポンプに関するご相談

2017-07-17View Original

Thread Content

現在、当社には200KWの循環水ポンプが2台あり、流量は1000立方メートル/時、揚程は50メートルで、入口および出口の配管直径は500mmです。 現在の調整過程で以下の問題が発生しています。ポンプの出口圧力は0.48MPaまで到達しますが、50メートルに及ぶ地下配管を通過した後、またはわずかな分岐管を経た後には、圧力が0.12MPaまで下がってしまいます。これは、モーターの出力が不足しているために、地下配管内に水が十分に満たされていないのでしょうか?それともやはり管径の選定が大きすぎることが原因でしょうか?
Reply #22017-07-17
ポンプを起動した初期に、システムの配管網が十分に満たされていない場合にこのような状況が生じることがあります。また、システムの配管に圧力降下がない、つまり圧力を保持できない場合も同様です。さらに、どこかに漏れがある可能性もありますが、それはあまり考えにくいです
Reply #32017-07-17
漏れたか、あるいはどこかのバルブが開いて水が流れ出てしまった
Reply #42017-07-17
これほど大きなポンプは今まで使ったことがない。一般的にポンプの性能曲線によると、流量と揚程には最適な動作点がある。流量と揚程を確認してみてください。揚程というのは主にポンプの出口圧力を示すものです。もし出口が地下の配管網に接続されている場合、流量が大きければ出口圧力はずっと低く表示されるはずです。また、モーターの電流が定格電流の範囲内にあるかも確認してください。 一般的なポンプの設計では、出口側のフランジのサイズは入口側のフランジよりも1ランク小さいものになっています。ポンプの取扱説明書や性能曲線を確認してみてください。流量や揚程に特定の要件がある場合は、配管に変更を加える必要があります
Reply #52017-07-17
まず、水の使用高さでの圧力がどれくらいか見てみてください
Reply #62017-07-17
ポンプの出口圧が0.48MPaであることが確定しているので、このときのポンプの出口流量はいくらでしょうか?1000m3/hであれば、ポンプの運転に問題はないはずです。モーターの選定も適切であれば、使用にも問題はありません。 バイパスがありますので、各ブランチの流量制御を確認してください。すべて正常でも圧力が低い場合は。それなら、ポンプの揚程の選定が小さすぎるか、計算上の配管の揚程損失が小さく見積もられており、実際の損失が大きいということでしょう。
Reply #72017-07-18
漏れの可能性は除外できるはずです。。一番可能性が高いのは、中が満たされていないことだと思う。。
Reply #82017-07-18
その可能性は低いです。明の配管は既に点検されており、地下の管網を敷設する際にも十分にチェックが行われました。。
Reply #92017-07-18
:えっと、一番上の装置に循環水が入らないからこそ、この問題を考慮するわけですよね
Reply #102017-07-18
:えっと、一番上の装置に循環水が入らないからこそ、この問題を考慮するわけですよね
Reply #112017-07-18
流量を増やすと、圧力の低下がかなり顕著になり、その場合は望みの揚程に達しなくなります。ですから、私が言う出口圧力0.48MPaというのは、実際には出口バルブを約40%程度開いた状態のことです。
Reply #122017-07-18
流量と揚程は反比例の関係にある。0.48MPaはおそらく出口調節弁の前の圧力を示しているもので、これはポンプ自体の設計能力を表している。出口後の圧力計の0.12MPaは、後段の配管系内の圧力、つまりポンプの出口弁の背圧だ。もし0.12MPaにしたいのであれば、0.48MPaも表示されるように、後段の総弁や支管弁をすべて絞って制御する必要がある。流量は流量計で自分で測定しよう。一方で、出口の静圧差については考慮していないようだ。あなたの配管は管架を通るのではなく地下配管を通っているため、静圧差は存在しない。したがって、0.12MPaという圧力表示はポンプ自体の設計には影響しないと思う。あなた方のシステムはプロジェクト設計段階でこの点を考慮しているはずだ
Reply #132017-07-18
流量と揚程は反比例の関係にある。0.48MPaはおそらく出口調節弁の前の圧力を示しているもので、これはポンプ自体の設計能力を表している。出口後の圧力計の0.12MPaは、後段の配管系内の圧力、つまりポンプの出口弁の背圧だ。もし0.12MPaにしたいのであれば、0.48MPaも表示されるように、後段の総弁や支管弁をすべて絞って制御する必要がある。流量は流量計で自分で測定しよう。一方で、出口の静圧差については考慮していないようだ。あなたの配管は管架を通るのではなく地下配管を通っているため、静圧差は存在しない。したがって、0.12MPaという圧力表示はポンプ自体の設計には影響しないと思う。あなた方のシステムはプロジェクト設計段階でこの点を考慮しているはずだ
Reply #142017-07-18
。。。 詰まってしまい、また重複して送水できない。最高地点に水を送れないんだ。地下の配管の流量は調整する必要があるよ
Reply #152017-07-18
ポンプの出口圧力が0.48まで達しているので、圧力には問題がないことがわかります。次に電流が正常か確認してください。もし正常なら、流量にも問題がないということで、ポンプの性能に問題がないと言えます。配管網に圧力がないということは、管路の圧力が上がっていないということです。その理由は2つあります。1つ目は、測定している圧力が低い場所で、以前にバルブによる流量制限や配管の詰まりがあったためです(個人的にはこの可能性は低いと思います)。もう1つは、システム全体に圧力がかからない場合で、新しい装置ではこの可能性が高いです。新しい装置のため、システム全体の圧力が制御できていません。循環水の戻り配管全体の圧力がどれくらいか確認してみてくださいほぼ全開なのか、それとも戻り水に圧力がほとんどないのか?もしそうなら、それが問題の根本原因です。戻り水用のバルブを絞ってシステムの圧力を高めればいいのです。この操作には注意してください。水のバルブを閉じると、ポンプの出口圧力に影響が出ますので、循環ポンプの電流と圧力を監視し、随時ポンプの出口バルブを調整できる人を配置してください。
Reply #162017-07-18
バルブが開いていると、高い圧力にはなりません。
Reply #172017-07-18
可能性の一つとして、揚程が低い配管では流量が既に多すぎて、水が高い場所まで上がらないということです。まずは低い位置のバルブをすべて閉じてみてください。それでも上がらない場合は、ポンプの選定に問題があるということです
Reply #182017-07-18
バルブを開けると流量が多く、圧力は低い。バルブを閉じると流量が少なく、圧力は高い
Reply #192017-07-18
バルブを開けると流量が多く、圧力は低い。バルブを閉じると流量が少なく、圧力は高い
Reply #202017-07-18
バルブを開けると流量が多く、圧力は低い。バルブを閉じると流量が少なく、圧力は高い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.