消防ポンプ室の非常照明の時間の問題?

2017-07-28View Original

Thread Content

GB 50074-2014「石油倉庫設計規範」14.1.3条による。第一、第二、第三級の石油倉庫の消火ポンプステーションおよび泡消火ステーションには、非常用照明を設置しなければならない。非常用照明には蓄電池を予備電源として使用でき、その連続給電時間は6時間以上でなければならない。 ここでの非常用照明は予備照明として機能し、照度は通常の照明と同等でなければならないが、予備電源の持続時間は6時間以上でなければならない。実際の工事ではどのように対処すべきか?
Reply #22017-07-31
6時間の緊急時には一般的にEPSを使用し、照明については通常の照明で問題ありません。
Reply #32017-07-31
非常用照明の予備電源は、必ずしもバッテリーだけで賄う必要はない。消防用電源が第2種負荷の場合、通常の電源が停止しても、予備の緊急電源は一般的に15分以内に起動でき、搭載されているバッテリーの容量では30分間は対応可能である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.