HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

遠心ポンプの調整中、流量が絶えず低下している

2017-08-03View Original

Thread Content

同業の皆様、最近あるプロジェクトでキット式装置の調整を行っていた際、遠心ポンプが起動した後も流量が絶えず減少する問題が発生しました。皆様のご助言をお願いします。 工程は図のCADに示す通りで、膨張水タンクは高い位置にあり、容量は約1.5m3です。遠心ポンプは低い位置にあり、流量は160立方メートル/時、揚程は20mです。遠心ポンプの出口から列管式熱交換器のケーシング側に入り、他のチューブ側を流れる流体と熱交換を行う。列管式熱交換器を出た後は板翅式熱交換器に入り、最終的に膨張水タンクに戻る。現場の機器は他の2枚の図に示されている。 現在の問題は、1)遠心ポンプの出口にはバルブが取り付けられておらず、管束式熱交換器の出口、すなわち板翅式熱交換器に入る前にのみバタフライバルブが設置されているため、ポンプを起動する前(ポンプに液体を充填した後)、まずこのバルブを閉じたところ、圧力計の圧力が約0.35Mpaになったということです。バルブを全開にすると流量は80立方メートル/時まで上昇したが、徐々に減少し始め、最終的には4立方メートル/時にまで下がり、圧力は0.05Mpaだった。2)当初は電磁流量計に問題があるのではないかと疑ったため、排出流量を確認する目的で膨張水タンクの出口を開けてみたところ、流量が確かに減少し、満流にならないことがわかった。 3)配管内には円錐形フィルターが取り付けられていたので、それも取り外して清掃しましたが、問題は解決しませんでした。4)再び、遠心ポンプの流量が過大で、膨張タンクの容量が小さく、排気時間が短いためにキャビテーションが発生しているのではないかと判断しました。そこで、バルブの開度を調整して配管内の流量を減らし、安定した平衡点を見つけようと試みましたが、やはりバタフライバルブの調整能力は弱く、開度が小さすぎると流量も少なくなり、開度を大きくしても流量は上がるものの、すぐに再び減少してしまいます。 5)同時に、揚程が低すぎるのではないかとも疑っています。板翅式熱交換器の圧力損失が大きいため、明日は板翅式熱交換器を直接切り離し、管式熱交換器から直接膨張水タンクに戻すことで、流量がさらに低下するかどうかを確認する予定です。 上記のデバッグプロセスについて、同業者の皆様には、現在の状況を引き起こしているその他の原因についてご分析いただき、ご教示いただけますと幸いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.