ボイラ給水予備ポンプ自動起動

2017-08-12View Original

Thread Content

ボイラーが正常に運転しているとき、給水ポンプは1基が稼働しもう1基が予備となっている。稼働中のポンプに故障が発生した場合、DCS上でどのようにして予備ポンプを自動的に起動させるのか? ありがとう! 自己制御計器
Reply #22017-08-12
流量連鎖を設定し、流量が一定値を下回ると予備ポンプを起動できます!
Reply #32017-08-12
DCSソフトウェアの要件について教えていただけますか?
Reply #42017-08-12
ボイラ給水ポンプは一般的に遠心ポンプであるため、流量低低自動起動を設定するのは適切ではなく、圧力低低自動起動として設定すべきである
Reply #52017-08-13
遠心ポンプがなぜ低流量での自動起動に適さないのか、具体的に説明していただけますか?トラフィックが少ないときに自動起動するように設定した場合、どのような影響がありますか?
Reply #62017-08-14
一般的には、圧力が設定値を下回ったときに予備ポンプが起動し、流量は多くの場合3段階のインパルス調整に使用されます。
Reply #72017-08-21
給水ポンプは液面制御によって動作していますが、私たちは依然として手動で切り替えており、非科学的です。時間がある時に改良しましょう。
Reply #82017-08-23
ボイラ給水予備ポンプの起動は2つの方法で設定できる:1つ目は給水マスターパイプの圧力に基づき、圧力がある値を下回ったときに予備ポンプを起動し、その流量は監視用のみとする。2、さらに、運転中のポンプの状態に基づき、運転中のポンプの状態がなくなり0になった時点で、予備ポンプを起動する。 上記の二重ロック保護により、給水ポンプがプロセスの正常な運転を維持できるようになっている
Reply #92017-08-23
ソフトウェアの要件について具体的に教えていただけますか?この連動機能を実現するには、どのように設計すればよいのでしょうか?
Reply #102017-08-24
ご要望をいただければ、専門の設定エンジニアがDCSの操作方法を指導します。現場ではDCSに、給水母管圧力のAI、Aポンプの運転状態のDI、Bポンプの運転状態のDIを供給すればよい。DCSに判断ロジックを追加し、予備ポンプのインターロックを実現する。2種類のインターロックモードを設定する:1、Aポンプが動作しているときにBポンプを連動させるためのインターロック投入切替スイッチを設定し、その後ロジック構成を行う。2、Bポンプが動作しているときにAポンプを連動させるためのインターロック投入切替を設定し、その後ロジック構成を行う。
Reply #112017-08-28
圧力はポンプ停止が生じた工程状況をより直接的に反映する。これは少し考えれば分かることだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.