消防ポンプも重要な試験ポイントです!大神がまとめた資料を見る
Thread Content
消防ポンプの試験ポイント集 一、設置要件 一時高圧消防給水システムおよび定常高圧消防給水システムのいずれにおいても、消防ポンプを設置する必要がある。直列式消火給水システムおよび重力式消火給水システムにおいては、消火ポンプを設置するだけでなく、消火転送ポンプも設置する必要がある。消火栓給水システムと自動噴水消火システムには、別々に消防ポンプを設置することが望ましい。 消防用水ポンプには予備ポンプを設置しなければならず、その性能は運転中のポンプの性能と同等でなければならない。ただし、以下の建築物については予備ポンプの設置は不要である:1. 建築高さが54m未満の住宅、および屋外消防給水の設計流量が25L/s以下の建築物。 2、室内消火給水の設計流量が10L/s以下の建築物。 二、消防ポンプの直列接続と並列接続 消防ポンプの直列接続とは、1台のポンプの吐出口を別のポンプの吸水管に直接接続し、2台のポンプを同時に動作させるもので、流量を変えずに揚程を高めることができる。 消防ポンプの並列とは、2台以上の消防ポンプを同時に消防給水システムに水を供給することであり、その主な目的は流量を増加させることです。 三、消火用水ポンプおよび消火用水ポンプ配管の設置要件 1、消火用水ポンプは自己給水式で吸水するものとする。 2、消防用水ポンプが市営配管網から直接水を汲み上げる場合、消防用水ポンプの出口管には空気遮断機能を備えた逆流防止装置を設置しなければならない。 3、吸水口に吸水井がない場合、吸水口には旋回流防止装置を設置しなければならない。 4、消防用水ポンプ1セットにつき、吸水管は2本以上設けること。1本が損傷したり点検を行う際でも、残りの吸水管によって消防給水の設計流量をすべて賄えるものとする。 5、消防用水ポンプの吸水管の配置は、気泡ができないようにしなければならない。 6、一組の消防用水ポンプは、消防給水用の環状配管網に接続するための送水管を2本以上設けなければならない。もしそのうちの1本の送水管が点検のため使用できなくなっても、残りの送水管によって依然として設計上の全消防給水量を供給できなければならない。 7、消火用水ポンプの吸水口の浸水深さは、最低水位での運転においても安全が確保されるような値でなければならない。また、吸水管の喇叭口が消火用水タンクの最低有効水位下にある場合の浸水深さは、その水流速度や水力的条件に応じて決定されるが、600mm未満であってはならない。サイクロン防止装置を使用する場合、浸水深は200mm未満であってはならない。 8、消防用水ポンプの吸水管には、明杆式の遮断弁または自動ロック機能付きのバタフライバルブを設置しなければならない。ただし、暗杆式のバルブを設置する場合は、開放位置を示す目盛りと標識を設けなければならない;管径がDN300を超える場合は、電動バルブを設置することが望ましい。 9、消防用水ポンプの出口管には逆止弁および明杆式遮断弁を設置しなければならない;バタフライバルブを使用する場合は、自己ロック装置を備えるべきである;管径がDN300を超える場合は、電動バルブを設置することが望ましい。 10、消防用水ポンプの吸水管の直径がDN250未満の場合、その流速は1.0~1.2m/sが適している;直径がDN250を超える場合は、1.2~1.6m/sが適している。 11、消火用水ポンプの吐出管の直径がDN250未満の場合、その流速は1.5~2.0m/sが適当である;直径がDN250を超える場合は、2.0~2.5m/sが適している。 12、吸水井の配置は、井内の水流がスムーズで流速が均一であり、渦が発生しないようにする必要があり、また設置・施工が容易でなければならない。 13、消防用水ポンプの吸水管および吐出管が外壁を貫通する際は、防水スリーブを使用しなければならない;壁や床を貫通する際は、関連規定の要求に適合しなければならない。 14、消防用水ポンプの吸水管が消防用水池を通過する際は、柔軟なカバースリーブを使用しなければならない;剛性防水カバーを使用する場合は、水ポンプの吸水管に柔軟な接続部を設ける必要があり、かつ管径はDN150を超えてはならない。 四、消防用水ポンプの起動装置 1、消防用水ポンプは手動での起動・停止および自動起動が可能でなければならず、また、起動信号を受けてからポンプが正常に動作するまでの自動起動時間は2分を超えてはならない。消防ポンプには自動的に停止する制御機能を設けてはならず、停止は管理権限を有する作業員が火災の消火状況に応じて判断しなければならない。 2、消防ポンプは、消防ポンプの出口主管に設置された圧力スイッチ、高所にある消防用水タンクの出口配管に設置された流量スイッチ、または警報弁の圧力スイッチなどの信号によって、自動的に起動できなければならない。消防用水ポンプ室の圧力スイッチは、消防用水ポンプ制御盤内に設置することが望ましい。 3、消火栓のボタンは、消防ポンプを直接起動するスイッチとしては適していないが、警報信号を発するスイッチや、乾式消火栓システムの迅速な開閉装置としては使用できる。 4、安定化ポンプは、消防給水配管網または空気圧タンクに設置された安定化ポンプ用の自動起動・停止用圧力スイッチ、または圧力変換器によって制御されるものとする。 五、消防用水ポンプの調整要件 1、消防用水ポンプを自動で直接起動する場合も手動で直接起動する場合も、55秒以内に正常に動作を開始し、異常な騒音や振動が発生してはならない。 2、予備電源切り替え方式または予備ポンプ切り替えによって消火ポンプを起動する場合、消火ポンプはそれぞれ1分または2分以内に正常に運転を開始しなければならない。 3、消火用水ポンプは設置後、現場で性能試験を行う必要があり、その性能は製造元が提供するデータと一致し、かつ消火給水の設計流量および圧力の要求を満たさなければならない。 4、消防用水ポンプの無流量時の圧力は、設計動作圧力の140%を超えてはならない;出口流量が設計作動流量の150%の場合、その出口圧力は設計作動圧力の65%未満であってはならない。 六、消火ポンプの保守管理 1、毎月1回、手動で消火ポンプを起動して運転させ、電源の状態を確認しなければならない。 2、毎週、消防用水ポンプの自動制御条件を模擬して消防用水ポンプを自動的に起動し、運転させる必要があり、また自動点検の状況を自動的に記録しなければならない。そして、毎月その記録を確認する必要がある。 3、ディーゼル式消火ポンプの起動用バッテリーの電力は毎日チェックし、燃料タンクの燃料量は週に1回確認し、月に1回は手動でディーゼル式消火ポンプを起動して運転させる必要がある。 4、四半期ごとに消防用水ポンプの流量と圧力を1回テストする必要がある。 七、過去の試験問題の振り返り 【2015年 技術実務51】ある建物では一時的な高圧消火用水システムが採用されており、計算の結果、消火ポンプの設計揚程は0.90MPaとなった。消防ポンプを選定する際、消防ポンプの無流量時の圧力は()MPaの間であるべきです。 A.0.90~1.08 B.1.26~1.35 C.1.26~1.44 D.1.08~1.26 【答え】D 【解説】「消規」5.1.6によると、流量・揚程性能曲線はくぼみや折点のない滑らかな曲線でなければならず、ゼロ流量時の圧力は設計作動圧力の140%を超えてはならず、できれば設計作動圧力の120%以上であることが望ましい;出口流量が設計流量の150%の場合、その出口圧力は設計動作圧力の65%未満であってはならない。この問題の正解はDです。 注:消防用水ポンプの運転は、ポンプの性能曲線上の任意の点で行われる可能性があるため、その流量・揚程の性能曲線は緩やかでくぼみがないものでなければならず、これによりポンプのサージ運転を避けることができる。消防用水ポンプの無流量時の圧力は、定格設計圧力の140%を超えてはならない。これは、低流量で運転している際に圧力が過度に上昇し、システムの配管設備への投資が過大になったり、システムの過圧が著しくなったりするのを防ぐためである。ゼロ流量時の圧力は定格圧力の120%未満になってはならない。これは、消火給水システムにおける制御や過圧防止がすべて圧力によって行われるためであり、もし消火ポンプの性能曲線に一定の傾きがなければ、圧力や水力制御を実現するのが困難になる。そのため、消火ポンプのゼロ流量時の圧力に上下限が定められているのである。 【2016年技術実務63】消防給水設備に関する次の記述のうち、誤っているのは()。 A.消防ポンプを直列に接続すると、流量を変えることなく揚程を高めることができ、並列に接続すると流量を増やすことができる。B.消防ポンプの制御盤は、通常、消防ポンプを自動起動状態にしておくべきである。C.室内の消火栓給水配管は、自動スプリンクラーなど他の消火システムの配管とは別に設置するのが望ましい。消防ポンプを共用する場合、給水配管は警報弁の後で流れの方向に沿って分岐させて設置するべきである。D.屋外の消防給水配管はバルブを用いて複数の独立した区間に分け、各区間内の屋外消火栓の数は5個を超えないようにすべきである。【答え】C 【解説】消防ポンプの直列接続とは、1台のポンプの吐出口をもう1台のポンプの吸水管に直接接続し、2台のポンプを同時に稼働させる方法である。消防ポンプを直列に接続すると、流量が変わらない状態で揚程を上げることができる。消防ポンプの並列とは、2台以上の消防ポンプを同時に消防給水システムに水を供給することです。消防ポンプの並列接続は主に流量を増加させるためであり、A選択肢が正しい;消防ポンプの制御盤は、消防ポンプ室または専用の消防ポンプ制御室に設置されるべきであり、通常時には消防ポンプが自動的に起動する状態になっていなければならない。したがって、Bの選択肢が正しい;「消規」8.1.7によると、室内消火栓給水管網は、自動噴水などのその他の水系消火システムの管網とは分けて設置することが望ましい;消防ポンプを併用する場合、給水配管は水の流れる方向に沿って警報弁の前で分岐して設置しなければならない。8.1.4-3によると、消火給水配管はバルブを用いて複数の独立した区間に分けるべきであり、各区間内の屋外消火栓の数は5個を超えてはならない。したがって、D選択肢が正しい。この問題の正解はCです。 【2016年総合能力72】ある消防検査機関が、第二種高層オフィスビルの消防給水システムについて検査を行った。この建物の屋外には2つの消防用水の取水口があり、自動スプリンクラー消火システムの設計流量は27L/s、設計揚程は1.0MPaです;室内消火栓システムの設計流量は20L/s、設計揚程は0.98MPa;高所消防水槽の最低有効水位から最上階のスプリンクラーまでの有効距離は10mである。検査受領報告を確認したところ、システムの全ての検査が合格でした。消火ポンプの性能および運転状況を検査する際、以下の検査結果のうち、現行の**消防技術基準に適合しているのは()。 A.自動スプリンクラーポンプの無流量時の圧力は1.50MPaB.自動スプリンクラー消火システムにおいて、最も不利な位置にある試験用接続部を開いて5秒後、流量スイッチが信号を送って自動スプリンクラーポンプを起動する
C.消火栓ポンプの吐出流量が25L/sになると、モーターは停止する
D.室内消火栓システムの試験において、消火栓の吐出流量が3L/sの場合、消火栓ポンプは起動しない
【答え】論争あり
【解説】「消火設備規程」5.1.6-4によると、消防ポンプの無流量時の圧力は、設計上の作動圧力の140%を超えてはならず、できれば設計上の作動圧力の120%以上であるべきである;本問の自動 sprinkler 火災消火システムの設計揚程は1.0MPaであるため、流量がゼロの時の圧力は1×1.4=1.4MPaを超えてはならず、A選択肢は誤りである;定圧ポンプを設置しない消火栓システムでは、高所にある消防用水タンクからの出水管に取り付けられた流量スイッチによって消火栓ポンプが起動される。流量が消防給水の設計流量の1%~3%を超えた場合、すなわち0.6L/sを超えた時には消防ポンプが起動し、0.81L/sを超えた時には消火栓ポンプが起動する。したがって、B選択肢が正しい;11.0.2によると、消火ポンプには自動的に停止する制御機能を設けてはならず、停止は管理権限を持つ作業員が火災の状況に応じて判断するものである。Cの選択肢にある、消火栓ポンプの流量が25L/sに達した時にモーターが自動的に停止するというのは正しくない。問題の条件から、自動スプリンクラー消火システムの最悪時の静水圧は0.1MPaであり、定圧ポンプを設置する必要はない。高所にある消防用水タンクから直接水を供給する消火栓給水システムでは、自動起動時の流量値は1.0~2.0L/sとなっている。つまり、最も不利な位置にある消火栓が使用される場合(システムの流量が1.0~2.0L/sを超える場合)、「流量スイッチ」がポンプ起動の信号を送信し、試験用消火栓からの流量が3L/sになった時点で消火栓ポンプは起動しなければならない。したがって、Dの選択肢は誤りである。この問題の正解はBです。 【2016年技術実務99】消防用水ポンプの選定に関する以下の記述のうち、正しいものは()。 A.ディーゼル機関式消火ポンプはスパークプラグ点火式のディーゼル機関を使用すべきである B.消火ポンプの流量-揚程特性曲線は滑らかであり、折点や突起があってはならない C.消火給水用の同一ポンプユニット内の消火ポンプの型式は統一されていなければならず、運転用ポンプの数は5台を超えてはならない D.消火ポンプのポンプシャフトの密封方法および材質は、最低流量時にもポンプが正常に動作するための要件を満たさなければならない E.電動機駆動式の消火ポンプの場合、電動機を乾式で取り付けるタイプの消火ポンプを選択すべきである 【答え】BDE 【解説】ディーゼル機関式消火ポンプは圧縮点火式のディーゼル機関を使用すべきであるため、Aの選択肢は誤りである;消防用水ポンプの流量-揚程特性曲線は、折れ点や突起がなく、滑らかな曲線でなければならず、B選択肢が正しい;消防給水の同一ポンプユニットにおける消防用水ポンプの型式は一致していなければならず、かつ運転可能なポンプの数は3台を超えてはならない。C選択肢は誤りである;消防用水ポンプのポンプシャフトのシール方法および材質は、最低流量時にポンプが動作する要件を満たすものでなければならず、D選択肢が正しい;電動機駆動の消火ポンプの場合、電動機を乾式に取り付けた消火ポンプを選ぶべきであり、E選択肢が正しい。この問題の正解はBDEです。 【2016年総合能力99】南部のある工業団地で、敷地面積は180ヘクタールで、長方形の形状をしている。幅は1000メートルであり、消火ポンプ室は独立した建物として団地の中央に設置されている。消火給水システムは屋内外両方で使用可能な一時的な高圧システムが採用されており、システムの設計流量と圧力はそれぞれ120リットル/秒、1.0メガパスカルである。工場の消防制御室から消防ポンプ室までの距離は800mです。検収時において、以下の検査結果のうち、現行の**消防技術基準に適合するものは()。 A.消防ポンプの床面と屋外の地盤面との高さ差は50mmで、防水措置がない B.屋外の最も不利な位置にある消火栓から消防ポンプ室までの歩行距離は1350m C.定圧ポンプの設計流量は3L/s D.消防ポンプは5台で1台を予備とする E.消防ポンプ室には監視室が設置されていない 【答え】CE 【解説】「消規」5.5.14によれば、消防ポンプ室には水没を防ぐための技術的措置を講じなければならず、Aの選択肢は誤りである;問題の内容から、この水ポンプ室は工場敷地の中央に位置しており、その工場敷地は長方形である。したがって、水ポンプ室から工場敷地内で最も距離が遠い点までの距離は約1030mとなる。従って、屋外にある最も距離が遠い消火栓から工場敷地までの距離は320mとなり、屋外消火栓の保護半径は150mである。したがって、この屋外消火栓の設置は適切ではなく、Bの選択肢は間違っている;5.3.2-2によると、消火給水配管網の正常な漏水量は、配管の材質や接続方式に応じて決定される。配管網の漏水量のデータがない場合、定圧ポンプの設計流量は、消火給水の設計流量の1%~3%とするのが適切であり、1L/s未満になってはならない;本問の設計流量は120L/sなので、安定化ポンプの設計流量は1.2~3.6L/sの間となり、C選択肢が正しい;「1基を予備とし1基を使用」と「2基を予備とし1基を使用」という原則によれば、5基の消防ポンプのうち消防ポンプを1基のみ設置するのは要件を満たさないため、D選択肢は誤りです;消防ポンプ室には当直室を設置しなくてもよいため、E選択肢が正しく、この問題の答えはCEです。