皆さん、こんにちは。近々、いくつかのパイプやポンプを設置する予定です。皆さんにも共有したく、またアドバイスもお願いできればと思います; 一、流量10m3/時、揚程156メートルの多段遠心ポンプを、DN50、PN1.6MPaの配管である水道管に取り付ける; 1、目的はパイプラインに追加するためです; 2、水道管の圧力は0.2~0.3MPaなので、これを取り付ければポンプ出口の圧力が1.56MPaを超えることはないでしょう; 3、ポンプの出口のバルブを絞ると、ポンプの圧力は上がりますか; 今心配なのはポンプの出口配管が影響を受けることで、配管が長いため交換したくありません; 皆さん、お手数をおかけします;
Reply #22017-10-24
1.56MPAを上回るはずです。試運転時は安全にご注意ください
Reply #32017-10-24
今日調べてみたら、PN1.6MPaの配管の水圧試験は1.5倍なので、少し超えても問題ないでしょう;
Reply #42017-10-25
設置時に1.6MPaの1.5倍で試験圧力をかけたかどうかを確認する必要があり、安易に考えてはいけない。出口バルブを絞ると、圧力は確実に上がります。
Reply #52017-10-25
パイプラインの実際の耐圧力は設計上の耐圧力と大きく異なり、実際の耐圧力の方がはるかに高いため、安心してください。また、もし水ポンプがインバータ制御で定圧制御を行っている場合、出口バルブの圧力を下げても変わりません。ポンプが定速制御の場合、出口バルブを閉じると圧力は確実にポンプの特性曲線に従って上昇する。
Reply #62017-10-27
パイプラインは、加圧後の設計圧力を満たしていればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.