これはあなたが見た中で最も完全なファン計算式です
Thread Content
ファンとは、ガスを圧縮し輸送するための機械であり、エネルギーの観点から見ると、原動機の機械的エネルギーをガスのエネルギーに変換する機械です。http://p3.pstatp.com/large/66ba0001908ba8ad868a一、ファンの分類と用途
作用原理による分類:タービン式ファン――回転する羽根を通じてガスを圧縮して送るファン。容積式ファン—ガスの容積を変化させる方法でガスを圧縮し、送気する機械。http://p9.pstatp.com/large/66b80002a3b0bb8983ba
分類方法:気流の動き方による分類——遠心ファン——気流は軸方向にファンのインペラー内に入り、遠心力によって圧縮され、主に半径方向に流れる。軸流式ファン—気流は軸方向に回転する羽根の流路に流入し、羽根と気体の相互作用によって気体が圧縮された後、ほぼ円筒状の表面を軸方向に流れる。混流式ファン—ガスは主軸とある角度をなす方向から回転羽根通路に入り、ほぼ円錐面に沿って流動する。横流式ファン—ガスが回転する羽根通路を横切り、羽根の作用によって圧力が上昇する。生産圧力の高低による分類(絶対圧で計算)送風機―排気圧力が112700Pa未満;送風機—排気圧力は112700Pa~343000Paの間;圧縮機—排気圧力が343000Pa以上;送風機の高低圧による分類は以下の通りです(標準状態において)。
低圧遠心送風機:全圧P≤1000Pa
中圧遠心送風機:全圧P=1000~5000Pa
高圧遠心送風機:全圧P=5000~30000Pa
低圧軸流送風機:全圧P≤500Pa
高圧軸流送風機:全圧P=500~5000Pa
一般送風機の正式な表記方法:http://p3.pstatp.com/large/66bc000055fc0b09d1ba
一般送風機の正式な表記方法、型式および種類の表記方法:http://p3.pstatp.com/large/66b60002e498e4b6f136
型式および種類の表記方法2
二、送風機の計算単位
圧力:遠心送風機の圧力とは、大気圧に対する圧力上昇値、つまり送風機内の気体の圧力の上昇量、またはその送風機の入口と出口の気体圧力の差を指します。それには静圧、動圧、全圧がある。性能パラメータとは全圧(ファンの出口と入口の総圧の差に相当)のことで、その単位としてはPa、KPa、mmaq、mH2O、mmH2Oなどがよく用いられます。流量:単位時間あたりにファンを通過する気体の体積で、風量とも呼ばれる。一般的にQで表し、単位はm3/s、m3/min、m3/h(秒、分、時間)が用いられる。(時には「質量流量」、つまり単位時間あたりにファンを通過する気体の質量も用いられる。この場合、ファンの入口にある気体の密度や気体の成分、現地の大気圧、気体の温度、入口圧力が大きく影響し、通常の「気体流量」を得るためには換算が必要となる。)回転速度:ファンのローターの回転速度。通常はnで表し、その単位はr/min(rは回転速度、minは分を意味する)です。出力:ファンを駆動するのに必要な出力。通常はNで表し、単位はKwです。三、ファンの一般的なパラメータおよび技術要件:送風機:全圧P=…Pa、流量Q=…m3/h、海抜高度(現地の大気圧)、駆動方式、搬送媒体(空気の場合は記載不要)、インペラの回転方向、入口・出口の角度(モーター正面から見た角度)、作業温度T=…℃(常温の場合は記載不要)、電動機の型式……など。高温ファンおよびその他の特殊ファン:全圧P=…Pa、流量Q=…m3/h、入口ガス密度Kg/m3、駆動方式、搬送媒体(空気の場合は記載不要)、インペラの回転方向、入口・出口角度(モーター正面から見た角度)、作業温度T=.....℃、瞬間最高温度T=…℃、入口ガス密度□Kg/m3、現地の大気圧(または現地の標高)、粉塵濃度、ファン調整弁、電動機の型式、入口・出口の伸縮継手、全体のベース、液力カップリング(またはインバーター、液体抵抗起動器)、希薄油供給装置、低速回転装置、アクチュエータ、起動キャビネット、制御キャビネット….など。ファンでよく使われる計算式:1、軸動力:http://p3.pstatp.com/large/66b70002c9f798a911d7 軸動力の計算について:注、0.8はファンの効率であり変数であり、0.98は機械効率でもあり同様に変数である(直結駆動のファンの場合は1);カップリングによる回転結合は0.98;ベルト駆動ファンは0.95;)2、ファンの全圧:(標準状態での補正なし)http://p1.pstatp.com/large/66bb0000575e05566740
ファンの全圧の計算式は次の通り:
P1=運転状態における全圧(Pa)、P2=設計基準圧力(または表記されている全圧Pa)、B=現地の大気圧(mmHg)、T2=運転状態における媒体の温度℃、T1=表記されている値、または補正されていない設計温度℃、760mmHg=海抜0m、空気の温度が20℃の場合の大気圧。2.1 海抜高度から現地の大気圧を換算する:(760mmHg)-(海抜高度÷12.75)=現地の大気圧 (mmHg) 注:海抜高度が300m以下の場合は修正不要。1mmH2O=9.8073Pa、1mmHg=13.5951 mmH2O、760 mmHg=10332.3117 mmH2O、2.2ファンの流量は標高0~1000mでは補正不要;標高1000~1500Mでは流量を2%増加;標高1500~2500メートルでは流量を3%増やす;標高2500Mを超える場合は、流量に5%を加える。比速度:nshttp://p1.pstatp.com/large/66b60002e499c24774cd比速度注: ρは気体の密度(Kg/m3);公式:P1=P2×1.2/ρ、ρ=1.2×(273+T2)/(273+20);20℃=1.2、50℃=1.089、80℃=0.996、100℃=0.943、150℃=0.813、200℃=0.743、250℃=0.672、280℃=0.636、300℃=0.614、350℃=0.564。圧力係数:http://p3.pstatp.com/large/66b80002a3b451307c11 圧力係数ψ=圧力係数、P=全圧(Pa)、ρ=気体密度(Kg/m3)、U=インペラ外縁の円周速度(m/s)。ファンの最大トルク:550×モーター出力÷回転速度=….Nm(一般的には大型モーター、またはユーザーの要求による)
ファンの動的負荷係数:2900回転時は0.5、1450回転時は0.25、960回転時は0.175、580回転時は0.0875
調整弁のトルク:Tmix=(2~2.5)×10-6×Q³/2×P=….N.m