遠心ポンプの定格流量は280m3/hr、揚程は30m、定格電流は85.4Aですが、運転時の出口圧力はわずか2barGで、電流は42.5Aです。皆さん、これはどうしてでしょうか? これは温水循環ポンプで、現在はまだ温度が上がっていません。
出口圧力が低く、電流も低い。ポンプが振動していないか、ポンプの入口に詰まりがないかを確認する; 入口バルブが正常に開くか確認する; インペラが緩んでいないかを確認し、キー接続の場合はキーパイプが損傷していないかをチェックします;インペラの流路に詰まりがないか、ブレードに損傷がないかを確認する; 口輪ありか、口輪の摩耗は激しいか; モーターに不具合がないか確認する
試運転段階なのか、それとも翌日に発生した問題なのかはわかりませんが、可能性としては以下のようなことが考えられます。ポンプの実際の流量についてご説明いただいていませんし、ポンプ内の空気が完全に排出されていない、またはポンプの入口フィルターが詰まっている可能性があります。 システムは完全に水で満たされていません。推奨されるのは、規格に従ってポンプを起動することです。つまり、入口弁を全開し、出口弁を全閉した状態でポンプを起動させます。その後、定格圧力が下がらないように注意しながら、徐々に出口弁を開けていきます。もし圧力がわずかに下がった場合は、一時的に弁の開放を中止し、しばらくの間、出水状況や圧力の変化を観察します。もし圧力が一定時間安定した後に徐々に上昇してきたら、再びゆっくりと出口弁を開けていけばよいのです。同時に、力の変化も観察する必要があります(参考用)。システムに水が満たされていないせいだと思います。
出口流量はどれくらいか、入口フィルターが詰まっていないか、入口流量が不足していないかを確認し、エアポンプでは排気が行われているか、ポンプに真空振動の現象がないかもチェックしてください。媒体とは何か?
その後、フィルターを清掃し排気したところ、ポンプの圧力は上がったが、電流は依然として52Aだった
排気しフィルターを清掃した後、ポンプの圧力は上がったが、電流は依然として低く、52Aしかなく、試運転段階
この投稿は最後にbackcat666によって2018-3-21 18:16に編集されました。インペラーが逆に取り付けられていないか、インペラーのカバーが緩んでいないか、モーターの配線が逆になっていないか、モーターに故障はないか、ポンプの入口が詰まっていないか、正しくポンプに液体を入れたか、入口・出口のチェックバルブが正常か、インペラーのリングギャップが基準範囲内か? ポンプが動作していても、必ずしも定格流量には達しないため、電流も必ずしも定格電流にはなりません!ポンプの特性曲線と配管の特性曲線が共に、その動作点の流量、圧頭、効率などのパラメータを決定します!
流量は達成されていますか?流量が達していない場合、入口やフィルターが詰まって空気が入りにくくなっている可能性はありますか。
ポンプの入口圧力が達していないのでしょうか?出口圧力も低めです。一部のポンプでは出口圧力と入口圧力が関連しているので、配管をもう一度確認し、詰まりがないか、またはバルブが完全に開いていないかをチェックしてください。流量が増えれば、自然と電流も上がります。