皆さん、自動で起動する遠心ポンプを見たことがありますか?

2018-05-30View Original

Thread Content

:lol遠心ポンプを自動起動させるにはどんな条件が必要でしょうか?出口バルブを自動調節すればいいのでしょうか?
Reply #22018-05-30
電気・計器には自動起動条件を設定し、出口には逆止弁を設け、入口・出口の手動バルブは開放状態にする。もちろん、液位や流量調節弁も不可欠であり、自動運転モードで使用する。
Reply #32018-05-30
圧力計や液面計を使えば、ポンプの自動起動を制御できます!輸出入バルブを開き、出口に逆止弁を取り付ける!モーターはできればインバーター起動を使用し、ポンプのスムーズな起動を確保しましょう!
Reply #42018-05-31
:lol、もっと詳しい例を教えてもらえますか?そうするとコストがかなりかかるんですか?
Reply #52018-05-31
圧力計と液面計はすべて現場で表示されるものなのでしょうか、それとも中央制御盤に接続して、そこから自動的に出口バルブを調整することもできるのでしょうか?
Reply #62018-05-31
圧縮機セクション間のタンク凝縮液ポンプって、自動起動ポンプでしょう。液面連動制御ですよね
Reply #72018-06-01
モーターの出力は、全曲線をカバーする必要があります。
Reply #82018-06-05
どのような工法で、どのタイプのポンプですか?自動起動とはどういう意味ですか?バルブは自動で開きますか。モーターも自動で起動しますか?
Reply #92018-06-05
自己起動型遠心ポンプが多すぎて、入口・出口のバルブが常に開いたままになっている。 低圧、低油圧、低流量の連動起動がすべてあります。
Reply #102018-06-06
工程の加工プロセスでは使用されたことがなく、せいぜいインバーターを使ってポンプの回転速度を調整する程度で、それも手動です。消火用ポンプには圧力を自動調節するものが使われていますが、この装置の工程では見たことがありません
Reply #112018-06-07
DCS制御で、液面計は遠隔送信機能付きで、現場表示型ではありません。DCSがあれば、投資額は10万です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.