ポンプ前の流量計を使って、ポンプの停止を制御することはできるか?

2018-06-26View Original

Thread Content

現在の運転状態では、ポンプの前にある容器や配管が密閉されており、液面の変化を確認することはできない。ポンプが真空状態になりやすく、ポンプが損傷します。ポンプ前の流量計を使ってポンプの停止を制御することはできないだろうか。例えば、流量が1m3/hになったらポンプが自動的に停止する、といった具合に。
Reply #22018-06-26
ポンプの前に流量計を取り付けると、気泡崩壊が起きやすくなります。 ポンプの後ろの出口配管に流量計を取り付け、一定の流量未満になるとポンプが連動して停止するようにできます。
Reply #32018-06-26
問題なく、簡単に実現できます。
Reply #42018-06-26
モーターの電流を測定でき、PLCに直接接続できます。空転時の電流が低ければ警報を発してポンプを停止させればよく、これは比較的簡単で、追加の投資も必要ありません。 または圧力変換器を接続する方法もあり、流量計より簡単です。同様に、圧力が不安定になった場合(キャビテーション)に警報を発してポンプを停止させることもできます。
Reply #52018-06-26
電気接点式圧力計の方がいいんじゃないですか?
Reply #62018-06-26
やはりポンプの出口に流量計を取り付けた方が信頼性が高いです。 圧力を使用する場合は、前方のタンクの圧力がガスで維持されているかどうかに注意する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.