Thread Content
同社には、150m3の容量で揚程300メートルの多段遠心ポンプがあり、ボイラーの水冷壁に水を供給し、その後熱交換器を経てタンクに戻ります。 水冷壁管内の圧力を維持するため、熱交換器の出口からタンクまでの戻り配管には減圧弁、または保圧弁が設置されており、弁の前側の圧力を約3Mpaに保つことができる。弁の後側の圧力は2~3キログラムまで下げることができるが、これには問題がある。減圧弁を通すことで弁の前側の圧力は維持できるものの、圧力を抑え込む必要があるため流量が明らかに減少し、インバータポンプを45Hzに設定してもポンプ本体が発熱し、流量はフル負荷にならない。減圧弁の前側の圧力を約2Mpaに下げると、流量が十分になり、ポンプ本体も発熱しなくなる。 質問ですが、バルブの前で3Mpaの圧力を維持したい場合、どのように流量を制御すれば150立方メートル/分の流量を保てますか。システム全体にバイパスはない。
ポンプの揚程は300m、密度は1000とし、ポンプが生み出す圧力差は3MPaです。ポンプの動作点は、また装置の特性曲線によって決定される。ポンプの入口圧力はどれくらいですか?バルブ前が3MPaで、そこに配管損失が加わります。ポンプの定格点で発生する圧力差は、まだMpaに達していない。一方は入口圧力が高く、もう一方は揚程を向上させる。
なぜ必ずバルブ前の圧力を3MPAに制御しなければならないのか?もう少し圧力を下げてはだめですか?
3MPAの圧力を保つためには、ポンプの流量も150立方メートル必要です。これはポンプの出荷時の性能曲線を確認しなければわかりません。入口と出口の管径が同じ配管に圧力計を設置することを推奨します(入口は大気圧のままで、出口にのみ圧力計を設置しても構いません)。入口と出口の圧力差が3MPAの場合、定格回転数でのポンプ流量は150立方メートルだと考えられます。しかし、その時でもポンプ本体が発熱したり異常が見られる場合は、それはポンプの信頼性の問題であり、ポンプの性能パラメータによるものではありません
ポンプの定格流量と圧力は150立方メートルと3MPaですが、バックプレッシャーバルブによって圧力が保持されているため、ポンプの出口流量が不足しています。出口圧力が3MPaの状態では流量が出ず、ごくわずかしか流れません。バックプレッシャーバルブを取り除けばすべて正常になりますが、それがないと圧力を保持できません。
現在、私たちの課題は、システム全体の圧力を3Mpaまで保持できる圧力保持バルブが必要であり、同時に流量も確保しなければならないということです。この2つの要求は少し矛盾しているようで、どう解決すればいいかわかりません
上でも説明してあるけど、ポンプの揚程を上げることもできるよ
揚程は300メートルですが、どうやってもっと上げるのでしょうか?モーターを交換するように言うわけではないですよね?
モーターの回転速度を変えると上がるの?60ヘルツに周波数変換できない限り。システムが要求する圧力に配管損失を加えたら、ポンプに流量なんて残るわけがない
先に買ったポンプ、後から追加した減圧弁?ポンプ自体で問題を解決しようとする場合は、先に述べたように、バルブを取り付けた後の揚程を再計算し、より高い揚程のポンプに交換する必要があります。 あるいはポンプの特性曲線を見て、揚程と流量のバランスを調整し、何とか使えないか確認してみてください
背圧弁の圧力は調整できるんじゃないですか?もう少し小さくしてはだめですか?
圧力が低すぎると、水冷壁内の水が気化してしまい、熱交換の効果が悪くなるのでしょうか
モーターの出力を向上させるか、水ポンプの入口圧力を上げる
ポンプ本体の発熱も圧力が溜まることが原因でしょうか