皆さん、こんにちは。水ポンプの圧力について質問があります。私は変頻式の水ポンプを2台持っており、1台あたりの流量は90m3/h、揚程は51Mです。流れ方としては、水ポンプがタンクから水を汲み上げて装置を通過した後、オープンタワーに戻り、再びタンクに戻ります。水ポンプから200メートルの場所に装置があり、そこでは管のサイズがDN150です。また、水ポンプのすぐ横(約10メートル離れた場所)にも装置があり、そちらの管のサイズはDN100です。質問なのですが、水ポンプの横にあるこの装置にも別のポンプを使って水を供給する必要があるでしょうか?遠端の圧力要求は2.5bar程度ですが、達成できないでしょうか?
つまり、このポンプは10メートル離れたDN100の配管にある機器に水を供給すると同時に、200メートル先にあるDN150の機器にも2.5バールの圧力で水を供給し、さらにその水を高い場所にある水塔まで送らなければならない、ということですか?
開放型水塔、水タンク、遠心ポンプが循環水システムを構成している。もしそのシステム(循環水量、揚程)が要求を満たせるなら、ポンプを増設する必要はない。既知の条件からすると、揚程は要求を満たすが、循環水量は不明である。
10メートルの距離と200メートルの距離で試算してみると、延長による損失が5メートル強あり、さらに局所的な損失を加えると4メートル強となり、合計で10メートルの損失が出ます。これで41メートルが残ります。水塔の最高水位が16メートル未満であれば、このポンプで十分対応できます。これは2台の装置を直列に接続した場合の計算です; 2台の装置を並列に接続する場合、各装置の流量はバルブを使って調整する必要があり、さらに詳細なパラメータも必要となり、これは別のアルゴリズムです
この投稿は最終的にCHANGBAISHIによって2018-10-30 09:17に編集されました。問題文からすると、操作を行うもののようですね。各装置には水を供給・排出するためのバルブがあり、また、個々の冷却装置の出入り口にもバルブが設置されて制御されています。操作制御は設計パラメータの範囲内で調整されるべきであり、冷却温度については総合的に考慮する必要がある。例えば、あるターボ式空気圧縮機の冷却器の温度が低すぎると、大量の凝縮水が発生し、インペラーに液体衝撃を与えたり、装置を腐食させたりすることがあります。冷却器の戻り水バルブを使って最適な量を調整し、元の設計パラメータに従えば、制御パラメータを達成することができます。
水ポンプの横にある装置がとても近いので、遠くにある装置の圧力が不足するのではないかと心配です
水槽、水ポンプ、水塔は隣り合っており、水ポンプで10メートル先の装置に水を送り、そこから水塔に戻るのはオープン型ですが、遠方の圧力は非常に低くなってしまうのでしょうか?
遠くの装置と近くの装置は、並列か直列の関係にあるのか?
あなたが言う10メートルの距離における装置の抵抗損失がどれくらいかはわかりませんが、配管は単に通過するだけなのでしょうか
装置の出入り口の圧力損失は0.5barで、2台あります
これは他の人に当てさせることはできないので、問題を詳しく説明してください。