合成ガス製エチレングリコールシュウ酸エステルポンプのシール洗浄方式

2018-12-27View Original

Thread Content

皆さん、マンガンジオキシム54°結晶の件でお伺いしたいのですが、エチレングリコールプラントにおける純粋なマンガンジオキシムを輸送するポンプのシールには、どのようなタイプが使用されていますか?隔離液は何を選ぶの?Plan01+53Bを選びたいと思います。皆さん、ありがとうございます。
Reply #22018-12-27
プロジェクトは急ぎのため、皆さんのご協力をお願いします。積極的に参加していただき、ありがとうございます。
Reply #32018-12-27
密封洗浄方式について教えていただけますか?ありがとう
Reply #42018-12-27
上に53Bって書いてあるでしょう?
Reply #52018-12-27
圧力をかけた状態での接続やメタノールを密封液として使用する以外に、自己洗浄も行っていますか?plan01や11のように。
Reply #62018-12-28
単体のPLAN53Aを使ってもよく、PLAN01+53Aを使ってもよい方法です。同様に、磁気駆動ポンプを使用することもできます。
Reply #72018-12-28
ご返信ありがとうございます。現在、オーナーは加圧式のPlan53Bのみを使用することを検討しており、Plan01は同時に使いたくないそうです。自己洗浄は機械シールの損傷を引き起こしやすいのでしょうか?
Reply #82018-12-28
ポンプは温水で保温でき、磁気ポンプやシールドポンプの使用を推奨します
Reply #92018-12-28
わかりました、専門家の方、ありがとうございます。ポンプの入口とカバーに保温処理を施すことを検討します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.