現在、5段階の可変周波数制御機能を持つ水平型オイルポンプがあります。このポンプには1と2という2つの動作モードがあり、それぞれ異なる媒体が使用されます。流量は同じですが、揚程は異なり、モード1の方がモード2よりも高くなります。可変周波数制御によって回転速度を下げることでモード2の動作状態を実現できますが、この場合の効率はどのように計算すればよいのでしょうか?また、この計算式について記載されている規格や書籍はありますか?
このような状況に遭遇した場合、効率は基本的に変わらないと考えられます。もちろん、多少の差はあるでしょうが、大きくはないはずです;他の海友たちが何と言っているか見てみよう:lol
この投稿は最後に3983596_FPPZによって2019年1月24日13時24分に編集されました。純粋に理論上の計算である場合、必要な既知条件が非常に多く、計算過程も煩雑になります。この点に関する理論的根拠は、関醒凡先生の『現代ポンプ設計マニュアル』の第3章第5節「類似放物線とその応用」のページ(P45)で確認できます。 しかし、実際の使用過程において、揚程と回転速度の差がごく小さい場合は、効率はほぼ変わらないと見なすことができる。
流量、揚程、媒体の密度から有効動力を算出し、次にモーターの電流と効率からモーターの出力動力を算出する。カップリングの伝達効率は無視できるので、効率を逆算してみよう
計算は理論的で複雑すぎるため、最善の方法は実際に運転状態での電流や電圧、揚程や流量を測定し、効率を計算することです
実際には3つの運転条件があり、最初の2つの条件では流量はどちらも2000m3/hで、粘度も40cP未満なので、粘度は無視してよい。3番目の流量は1200m3/hで、粘度は200cP以上となり、揚程に影響が出ます。3つの運転条件を同時に考慮して効率と動力を計算するのは、どうすればいいか見当もつきません。
顧客に提出する書類は、差別化を示さなければならない
遠心ポンプの類似性の原理によると:
1. 遠心ポンプの効率の類似関係:η2=η1
2. 遠心ポンプの流量の類似関係:Q2=(D2/D1)³*(n2/n1)*Q1
3. 遠心ポンプの揚程の類似関係:H2=(D2/D1)²*(n2/n1)²*H1
4. 遠心ポンプの動力の類似関係:P2=(D2/D1)⁵*(n2/n1)³*P1
理論値はなく、検出の経験値のみである。周波数が45Hzに下がると、ポンプの効率は約3%低下する。40Hzになると効率は約7%低下し、35Hzでは約11%低下、30Hzではポンプの効率は約17%低下する。この効率は工業用周波数と比較したものである。もし運転状態が安定しているなら、大きさの異なる2台のポンプを工頻で運転することをお勧めします。インバーターの消費電力は約5%です。