Thread Content
静圧が0.3MPaで、循環ポンプの揚程が30メートルのような閉ループシステムでは、循環ポンプを起動するとポンプ出口の圧力は0.55MPaになり、その後この平衡状態が維持される。しかし、2回にわたってシステムの圧力がどんどん上昇し、1.2MPaにまで達しました。急いでポンプを止めて水を排出したおかげで、ようやく圧力が下がりました。これはどういうことなのか、誰か説明してくれませんか?どうやって避ける?また、ポンプの出口圧力が入口圧力に揚程を加えた値に等しくなるほど、閉鎖系では循環圧力も高くなってしまうのではないでしょうか?これはどう説明すればいいのでしょうか?
これは決して循環積算による加圧の過程が原因ではなく、ポンプの循環によって媒体の温度が継続的に上昇し、それによって膨張して圧力が上がることが原因である。 もしあなたの言う通り、出口が0.55MPaで、出口が入口に接続されているなら、入口も0.55MPaになり、その場合出口=入口となってしまい、これは間違っています。 私が推測する実際の状況は、媒体の流れる回路の抵抗が非常に小さいため、ポンプの出口にほとんど背圧が生じず、ポンプの流量は増加し、揚程は低下する。そして揚程によって生じる圧力差が循環回路の抵抗損失と等しくなるまで続き、ポンプは平衡状態に達する(場合によってはキャビテーションが発生する)。ポンプの動力はほぼすべて循環回路の流動損失に変換され、その結果液体が加熱されて膨張し、システムの圧力が上昇してキャビテーションが消滅するまで続く
えっと、私たちの閉ループシステムはこういうものです。これは入浴用の管式熱交換器システムです。蒸気は配管を通って熱交換器に入り、水と熱交換した後、凝縮水として排出される;一路は水道水が流れ込む。入浴者がいつでも安定したお湯を利用できるよう、循環ポンプを追加しました。この循環ポンプの出口は水道管と合流し、共に管式熱交換器に入ります。その後、管式熱交換器の出口から浴場へと流れ、浴場から出て再び循環ポンプの入口に戻ることで、閉ループ式の循環システムが構成されます。このシステムは普段、圧力が比較的安定しており、例えば循環ポンプの入口圧力は0.3MPa、出口圧力は0.55MPaで、特に問題はありません。しかし、少なくとも2回、圧力が絶えず上昇する現象が発生しました。つまり、循環ポンプの入口圧力がどんどん高くなり、それに伴って出口圧力も高くなり、1.2MPaにまで達したのです。私が対処しなければ、プレッシャーはさらに高まるでしょう。基本的な状況はこの通りです。どなたかご教示いただけますと幸いです。
また、ポンプの出口から入口までの循環配管にも圧力損失が存在します。これは、一般的に圧力が安定しているため、ポンプの入口と出口の間に圧力差が生じるからです。
閉ループ循環システムで、ポンプの出口圧力は入口圧力に揚程を加えた値となる。揚程とは、水に動力を与えるためのものです。水は配管の中を流れており、水にはある程度の粘性があるため、配管壁に触れると抵抗が生じます。また、バルブや配管自体による抵抗もあります。流速が低いと管抵抗は小さく、流速が高いと管抵抗は大きくなる。もし、通常の流量における配管の抵抗が5メートルであり、30メートルのポンプを使って送水すると、システムの圧力は非常に高くなります。ある値に達すると安定状態になります。なぜなら、流量が大きくなるほど抵抗も大きくなり、抵抗がポンプの揚程と等しくなると平衡が保たれるからです。あなたの方が普通だよ。
LZの説明によると、圧力が高くなる主な原因は水道システムの圧力変動によるもので、普段の水道の圧力は0.3程度(通常の水の使用量)だが、時々水の使用量が急減することで圧力が著しく上昇する。水道利用者の使用状況を観察し、同時にポンプの出口に安全弁を取り付けることをお勧めします。
LZの説明によると、圧力が高くなる主な原因は水道システムの圧力変動によるもので、普段の水道の圧力は0.3程度(通常の水の使用量)だが、時々水の使用量が急減することで圧力が著しく上昇する。水道利用者の使用状況を観察し、同時にポンプの出口に安全弁を取り付けることをお勧めします。