遠心ポンプの起動電流は大きい

2019-03-10View Original

Thread Content

循環水ポンプの起動はソフトスタート方式で、起動時に出口バルブが開いていない状態では電流が300+アンペアになり、ソフトスタートが正常に進まないものの、ポンプ軸は正常に回転します。どなたか専門家の方、どこに問題があるのかどうやって判断すればよいでしょうか?
Reply #22019-03-10
ポンプのパラメータはどれくらいですか?出口バルブを少し開けると、電流に変化はありますか
Reply #32019-03-10
モーターの出力はどれくらいですか?定格電流はいくらですか?
Reply #42019-03-10
ポンプの銘板情報を教えてください
Reply #52019-03-11
モーターに問題があります。部品が欠けているか、配線が逆になっています
Reply #62019-03-13
相欠けか回路に問題があるか
Reply #72019-03-17
この投稿は最後に、泡沫_ZPTKによって2019年3月17日22時12分に編集されました。ポンプの銘板を教えてください。モーターに問題がある可能性があります。しかし、循環水ポンプには大幅な省エネの余地がある
Reply #82019-03-28
電動機が相欠けになると、すぐにモーターが焼損します。
Reply #92019-05-07
皆様、ありがとうございます。後でポンプの組み立て時の隙間が狭くなっていることに気づきましたが、回転させても明らかな違いは感じられませんでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.