プロセス配管の圧力試験 ポンプ接続部の一時的なブラインドプレートの取り付けに関する問題

2019-04-07View Original

Thread Content

現在、プロジェクトでプロセスパイプラインの水圧試験を行っており、一時的なブラインドプレートの厚さは約4mmとなっています。強制的にブラインドプレートを挿入するとポンプの接続部に負荷がかかるのではないかと心配しています。現在の案としては、ポンプの入口・出口のバルブ部分で一時的なブラインドプレートを取り付けた後に水圧試験を行い、バルブとポンプの間のパイプラインは水圧試験を行わず、すべての接続部について100%のX線検査を実施するというものです。皆さん、この方法で問題ないでしょうか?他にも良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。以前は容器の仕事をしていて、パイプラインに関する経験はあまりありません
Reply #22019-04-07
間違った場所に送信してしまいました。お手数ですが、パイプラインフォーラムに転送してください{:1_90:}
Reply #32019-04-07
管径はどれくらいで、試験圧力はどれくらいですか?
Reply #42019-04-07
一般的には可能ですが、情報が不足しているため確認できません。 1、入口と出口の管径はどれくらいですか? 2、試験圧力はいくつですか? 3、試圧前にカップリングの位置合わせ検査を行い、基準を満たしている場合は、配管とポンプのフランジの間に直接ブラインドプレートを取り付けることができます。試圧後、カップリングの整列を再確認すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.