インバーター式ファンや水ポンプの起動・停止操作?

2019-05-04View Original

Thread Content

インバーター式ファンやポンプの起動時に、まず起動させてから徐々に周波数を上げるのか、それとも最初に10Hzの周波数で起動させてから徐々に周波数を上げていくのか?どの方法が良いのかよくわからないので、皆さんにご相談したいです! 私たちの通常の操作では、まず起動し、その後0HZから徐々に周波数を上げて、工程で求められる出口圧力に達するまで行います。
Reply #22019-05-04
ランニングシャフトベアリングを持つポンプは、回転速度が低いと問題が発生しやすい
Reply #32019-05-04
遠心ポンプ、遠心ファンはどちらも低周波で起動し、その後徐々に周波数を上げていきます
Reply #42019-05-04
ありがとう!つまり、起動方法の違いは回転軸受と滑り軸受で区別するのでしょうか?
Reply #52019-05-05
正常に起動し、工程の要求に応じてインバータまたはPIDによって最終的な動作周波数が決定される。工程の要件に応じて、PID関連のパラメータやインバータの周波数変更タイミングを適切に設定する必要があります。
Reply #62019-05-05
周波数変換制御では、まず現場で起動ボタンを押してインバータの電源を入れ、その後具体的な回転速度はDCSによって設定されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.