循環水ファン停止逆転

2019-05-05View Original

Thread Content

循環水ファンの停止時の逆回転はなぜですか?
Reply #22019-05-05
あなたが言っているのは、冷却水塔用ファン2台のうち、1台が停止し、もう1台が逆回転しているということでしょうか?推測するに、映像か図解を使うのが最善だろう。 もし私の推測が正しければ、それは冷却塔の2台のファンの間に隔離装置が設置されていないために風が循環し、ファンが逆回転しているということです。そうでなければ、前半をもう一度検討しましょう。
Reply #32019-05-05
そう、すごい。ええ、2台のファンで、1台が停止しもう1台が逆回転するんです。
Reply #42019-05-05
さっき見に行ったんですが、確かに隔離はなく、2台のファンはつながっており、1台が動いている間、もう1台はずっと逆回転していました。
Reply #52019-05-24
逆さにしても問題なく、ロープで葉の根元を固定体に結びつける
Reply #62019-05-24
現象だけを見れば、逆止弁の問題が最も疑わしいところです
Reply #72019-05-25
つまり、隔離がなく、モーターにブレーキ装置を取り付けることができる。
Reply #82019-05-26
仕切りが壊れているか、まだ取り付けられていない。仕切りを取り付ければいいんだよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.