どのくらいのモーター出力で、ソフトスタートが必要になるのでしょうか?

2019-07-13View Original

Thread Content

どのくらいのモーター出力で、ソフトスタートが必要になるのでしょうか? 18.5KW二段 30KW二段
Reply #22019-07-13
一般的には、回路のスイッチや機器の起動時の要求に応じて決まり、電力や機器の耐容能力次第となります。定まった数値はありません。数キロワット級では降圧/ソフトスタートが有効な場合もあり、数千キロワット級でも直結起動が可能な場合もあります。それぞれ電気部門と機器部門に問い合わせるべきです。特別な要求がなければ、直結起動で問題ないはずです。
Reply #32019-07-13
上の人の言うことは全く正しい。出力とは関係なく、電力網にのみ関係しており、主に供給用変圧器や配線のインピーダンスが関係している。起動時にバス電圧の低下が通常85%未満であれば、ソフトスタート機能を設計する必要はない
Reply #42019-07-13
https://bbs.hcbbs.com/thread-2723731-1-1.html、毎日一問:判断:モーターの起動時間が長くなるほど、起動電流は低くなる。( ) @sdscj0122、まだ私の質問に答えていただいていませんね。sdscj0122:モーターの起動電流は起動時間とは関係なく、起動が完了するまで常に一定値です; 私:1、単に持続時間が違って、発熱量も違うだけなのでしょうか? 2、つまり、定められたモーターの起動電流には上限値があり、その上限電流に達すると電流は変わらず、持続時間の長さだけが異なるということですか? 3、ある電流値以下では起動電流の大きさに違いはありますか?
Reply #52019-07-31
私たちの10Kv、500キロワット以上のモーターも同様に直接起動します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.