ポンプ設備は工場の屋根上に設置できるか

2019-07-22View Original

Thread Content

一般的に、ポンプ装置は屋内であれ屋外であれ、地面に設置されます。しかし、規格書にはポンプを床面や工場の屋根上に設置してはならないと明確に記載されていません。 質問ですが、ポンプ設備は本当に工場の屋根上に設置できるのでしょうか?もしできないのであれば、その理由は何でしょうか?
Reply #22019-07-22
可能です。耐荷重強度と耐振性の要件を満たし、分解・組み立てや点検が容易であれば
Reply #32019-07-22
可能です。多くの排気システム用ポンプは屋根上にあります
Reply #42019-07-23
ポンプのキャビテーション余裕はどうやって確保するのですか?
Reply #52019-07-23
ポンプのキャビテーション余量はどう設定しますか?入口の液面がポンプの出口より低い場合、自己吸上げを行う必要があります。そうでなければポンプは送液できません
Reply #62019-07-23
可能です、屋根板の強度が十分であれば。
Reply #72019-07-24
投稿者さん、どのポンプを屋根に置くつもりですか?
Reply #82019-07-24
屋上に設置できるかどうかは、構造専門家が決定します。
Reply #92019-07-25
可能です。ポンプの設計パラメータに基づき、土木構造の設計者に設計検証を行ってもらえます
Reply #102019-07-26
床面(屋根)に設置できないわけではありませんが、推奨されません。
Reply #112019-07-31
ポンプの役割は、媒体を低い場所から高い場所へ送ることです。そのため、通常は屋上に設置されることはありません。もちろん、建物がそれほど高くなく、キャビテーション余裕も十分であれば、屋上に設置することも不可能ではありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.