Thread Content
型式IS-100-65-250、単段単吸カンタムポンプ。流量は100m³/h、揚程は85m。駆動用モーターは37KW。処理媒体は清水。理論上ではポンプの軸動力は30KW強で、過流にはならないはずだが、モーターは頻繁に過流状態になる。圧力弁を調整して定格流量で運転しても、数時間後にはモーターの温度が90度を超え、運転を停止せざるを得ない ;モーターは2台交換し、モーターのベアリングも交換しました。ポンプは新しいもので、運転後の振動値もそれほど大きくありませんが、その原因がわかりません。 モーターのベアリングにはNSK CMクリアランスのものが使われていますが、C3クリアランスのベアリングに変えた方が良いでしょうか?
モーターの電流はオーバーですか?ポンプのベアリングは熱いですか?ポンプの出荷試験の性能曲線によると、実際の運転時の流量はいくらでしょうか?
モーター電流が過大になり、バルブが定格電流に達しても、やはり過熱する;出荷時試験の性能曲線はなく、ポンプは流量70m3/hで負荷運転される。
無料でポンプを交換させていただきます。1年間で電気代を節約できます。
当社のポンプは3年間の保証が付きます。過電流を防ぎます。
インペラーの問題かどうか検討してみる価値があります
まずはカップリングを外し、モーターだけで動作テストを行ってモーター自体に問題がないか確認することをお勧めします。もし正常であれば、ほぼポンプに問題があると判断できます。投稿者の状況から初歩的に判断すると、使用しているモーターの出力が不足している可能性が高く、主な原因はポンプ自体の効率が低いためでしょう。効率の高いポンプに交換すれば、このような問題は起きないはずです:lol。解決策:ポンプやモーターを交換することで、問題を根本的に解決できます。次に、製造工程上可能であればインペラを切断する方法もあり、これが最も迅速な解決策です。お役に立てば幸いです。
15キロワットのものでも改造できます。主に省エネのメリットを見ます。価格が適切で、7.5のものでも変更可能です
あなたのこの37は、おそらく40キロワットになるでしょう。改良後は20キロワットになり、1時間あたり20キロワット時の電力を節約できます。1年間に8000時間稼働するとして、16万キロワット時の節約になり、年間の電気代削減額は約10万円です。1年間受け取れば、完全に変えられる
私の考えでは、ポンプ自体には問題はなく、主な問題は実際の揚程が低く、高流量で運転していることです
電流がモーターの銘板に記載されている定格電流と同じになった時、実際の出力は37kwをはるかに超えています。なぜなら、現在の電圧はすべて400V以上であり、一般的には定格電流の90%以内に制御されるからです
私たちも同様の問題を経験したことがあり、いずれも遠心ポンプが長年運転された後にインペラーの侵食が深刻になったことが原因でした。おっしゃる状況は、選定が不適切で、ポンプ自体に必要な揚程がないためだと思われます。出荷前には試験台で性能試験を行い、性能曲線を作成すべきです。
投稿者は既に流量を定格値に調整したと言っているのに、あなたが言うような低揚程で高流量になることがあるのですか?