消防ポンプの出口補償器は頻繁に変形する

2019-08-31View Original

Thread Content

皆さん、海洋石油関係者の方々へ:消防ポンプの出口に使われているソフトコネクタは、ポンプを起動する瞬間にしばしば外れてしまうため、金属製の補償器に交換されました。しかし、こちらでもポンプ起動時に補償器が変形してしまい、出口配管も歪んでしまうことがあります。これは配管にかかる応力が過大だからではないかと思われます。皆さん、原因についてご検討ください。消防ポンプの揚程は110m、入口・出口の管径は350/300です。
Reply #22019-09-25
少なくとも写真か図面を一枚用意していないと、話し合うことはできません。 最初の感じではブラインドプレートの力が原因のようですが、図面や写真があって初めて確認できます。
Reply #32020-10-03
ブラインドプレートの力は、支持架を設置しておけばよい。f=pA
Reply #42020-10-08
設計院にご相談されることをお勧めします。ご説明の内容からすると、金属ホースの下流側に固定枠を追加する必要があるようです。ポンプが起動するとバルブが閉じ、バルブとポンプの間にはホースがあります。起動瞬間にバルブはポンプの衝撃を受けます。もし金属ホースにネジが接続されていなければ、破れる可能性が非常に高くなります。ネジがあっても下流側に固定枠がなければ、同様にネジが引き裂かれることになります。
Reply #52020-10-09
ポンプ停止による水撃が引き起こした一時的な圧力が原因と思われます。出口のソフトコネクションの下流に逆止弁を設置することをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.