自己吸込み型の詰まり防止排水ポンプの正しい取り付け方法:1. 直結式のポンプでは、ポンプとモーターを接続する際に、ポンプ軸とモーターの出力軸の同軸度に注意する必要があります;自己吸込み型の詰まり防止排水ポンプの取り付けが正確であるかどうかは、ポンプの安定した動作や使用寿命に大きな影響を与えるため、細心の注意を払って取り付けおよび調整を行う必要があります。 2、カップリング式ポンプのカップリングは、ナットでしっかり締め付け、ロックナットも固定しておく必要があります。ナットが緩むと、インペラーが動いてしまい、機械的な故障を引き起こす可能性があります。 3、ポンプ内部に一定量の貯液を保ち、良好な自己吸上げ能力を得るとともに機械シールの乾燥摩擦を防ぐためには、ポンプの入口をポンプ軸の中心線より高くしなければならない。 4、吸込管路の取り付けについては、以下の点に注意する必要がある:①吸込口の設置高さは5メートルを超えてはならず、可能であれば、吸込口の設置高さは池の最も低い貯水面よりもできるだけ低くし、吸込管路の長さを短くし、曲がり部をできるだけ減らすこと。これにより自吸時間を短縮し、自吸機能を向上させることができる。 ②吸気管路内のバルブやフランジなどは、漏気や液体の漏れが起こらないよう厳重に防ぐ必要があり、つまり吸気管路には漏気があってはならない。 ③ポンプ内部に固体などの異物が過剰に吸い込まれるのを防ぐため、吸入口の配管にはフィルターを設置する必要がある。フィルターの有効な流量面積は、吸入口の断面積の2~3倍でなければならず、定期的に点検を行うべきである。 ④吸込み配管と吐出し配管にはそれぞれ支持架が必要であり、ポンプ本体は配管の負荷を支えてはならない。 5、ポンプを設置する際には、ポンプおよび配管の静電気アース抵抗が規定値を満たすようにしなければならない。 6、取り付け時には、ポンプケーシングおよび配管内に石や鉄粉などの異物がないか厳しく確認する必要があります。 7、校正ポンプのカップリングおよびモーターの動力カップリングの取り付け隙間と同軸度を調整し、その同軸度の許容偏差は0.1ミリメートルです。ポンプ軸と電動機軸の高さ差は、足台に銅板や鉄板を敷いて調整できます。 8、機械を実際に3~4時間運転した後、最終チェックを行う。異常がなければ、設置は適切であるとみなされる。試運転時にはベアリングの温度を確認し、ベアリング本体の温度は70℃を超えてはならない。 9、このポンプのベアリングハウジングには、冷却室装置が備えられており、内径Φ12のゴムホースまたはプラスチックホースを接続するための冷却水接続口があり、そのねじ寸法はM12×1.75である。 10、ポンプの出口配管に逆止弁が取り付けられており、自己吸上げ時にポンプがスムーズにガスを排出できない場合は、ポンプの出口に排気用の細い管とバルブを接続する必要がある。 自己吸込み型の詰まり防止型汚水ポンプの使用方法 一、自己吸込み型の詰まり防止型汚水ポンプを起動する前の準備作業 1、ポンプの動作状態に応じて、高品質なカルシウム系グリースまたは10番オイルを用いて潤滑を行う。グリースを使用する場合は、定期的にベアリングケースにグリースを補充する必要があり、オイルを使用する場合は、油量が不足している場合は十分に補充する。 2、ポンプケーシング内の貯液がインペラーの上端より高いかを確認します。不足している場合は、ポンプケーシングにある補充口から直接ポンプ内部に貯液を注入してください。貯液が不足した状態で運転を開始してはならず、そうすると正常に動作せず、メカニカルシールが損傷しやすくなります。 3、ポンプの回転部品に噛み込みや衝突がないかを確認する。 4、ポンプ本体の足部および各接続部のナットに緩みがないかを確認する。 5、ポンプシャフトと電動機の主軸の同軸度および平行度を確認する。 6、入口配管に漏れがないかを確認し、漏れがある場合は必ず対処する必要があります。 7、吸気管路のバルブを開き、出口制御バルブは少し開けます(完全に開けないでください)。 二、自己吸込み型の詰まり防止排水ポンプの起動および操作 1、自己吸込みポンプを起動する際は、ポンプ軸の回転方向が正しいかに注意する。 2、回転時に異常な音や振動がないか注意してください。 3、圧力計および真空計の読み値に注意し、起動後、圧力計および真空計の読み値がしばらく変動した後に安定したら、ポンプ内に液体が満たされ、通常の送液状態に入ったことを意味します。 4、ポンプが通常の送液作業に入る前の自己吸込み過程においては、ポンプ内の水温上昇に特に注意する必要がある。この過程が長引き、ポンプ内の水温が過度に上昇した場合は、ポンプの運転を停止してその原因を調べるべきである。 5、ポンプ内の液体の温度が高すぎて自己吸上げが困難になった場合は、一時的に停止し、吐出管路内の液体をポンプ内に逆流させるか、ポンプ本体の貯液口から直接液体を補給してポンプ内の液体の温度を下げた後、再起動すればよい。 6、ポンプが作動中に激しい振動や騒音が発生する場合、それはポンプのキャビテーションが原因である可能性があります。キャビテーションが発生する原因は2つあります。1つは入口管の流速が過大であること、もう1つは吸込み高さが過度に高いことです。流量が過大になった場合は、出口制御弁を調整して圧力計の読み値を上げ、入口配管に詰まりがある場合は速やかに除去する必要があります。吸上げ高さが高すぎる場合は、ポンプの設置高さを適宜下げることができます。 7、ポンプが作動中に何らかの理由で停止し、再起動する際は、出口制御弁をわずかに開けた状態にしておく必要がある(完全に閉じないように)。これにより、自己吸込み時にガスが吐出口から排出されやすくなるだけでなく、ポンプがより軽い負荷で起動できるようになる。 8、配管システムに漏れがないか確認してください。