HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ポンプの最小流量線について

2019-10-06View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。質問がありますが、最小流量線の問題は遠心ポンプにだけ存在するものなのでしょうか? 例えば、私のピストン式やダイアフラム式の計量ポンプは、そのものが流量を調整できます。例えば流量範囲が0~50L/Hの場合、最小流量線という概念はなくなるのでしょうか? みなさん、ありがとうございます:D
Reply #22019-10-06
流量線については聞いたことがありませんが、原理的には、遠心式液体ポンプの流量が一定値未満の場合、圧力の影響で液体の温度が上昇します。圧力エネルギーは熱エネルギーに変換され、液体が気化するまで続きます。だから、最低限の流量が必要です。マクロ的に見ると、ポンプ本体の温度が高くなければ、それが最小流量となる。 容積式液体ポンプについては、出力を調整するには逆流に頼るしかない。しかし、長時間戻り続けることもできず、エネルギーの変換によって熱が発生することもあります。 参考までに。
Reply #32019-10-08
計量ポンプはストロークを調整でき、最小流量の要件はなく、0に設定しても問題ありません
Reply #42019-10-09
計量ポンプはリターン制御を必要とせず、ストロークを調整するだけでよい。遠心ポンプの最小流量線とは、プロセス上でポンプの出口流量を特に小さくする必要がある場合(ポンプの出口バルブを非常に狭く開けた場合)に、ポンプの出口からの最小流量線を利用して、ポンプの出口側の媒体をポンプの入口側のタンクに戻すものである。この最小流量線は外部へ送られるものではなく、ポンプの入口側に戻される。これを行う目的は、ポンプが過負荷になるのを防ぐためであり、ポンプが動作すると媒体の温度が上昇し、キャビテーションが発生する。また、媒体の温度が高くなるとシールが損傷しやすくなり、可動部と固定部の間で高温による気化が起こり、干渉摩擦が生じる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.