この投稿は、2019年10月28日13時27分にsuhuoyi212によって最終的に編集されました。質問があるのですが、真空ポンプの液体環として水の代わりに溶剤を使用することは可能でしょうか。防爆に問題はないだろうか。 蒸留作業を行う際、システム内の酸素量はそれほど心配していません。 真空引きを始めたときに、システム内の酸素が液化された溶剤と混ざって爆発的な雰囲気が生じないかと非常に心配しています。 現在、この種のポンプは市販されていますが、安全性はどうなのかわかりません。 このポンプが防爆区分1のものなら、使用できるかどうかわかりません。
Reply #22019-10-28
まず窒素置換システムを使ってシステム内の酸素を排出し、その後真空ポンプで真空状態にすることで、爆発の条件は生じなくなります
Reply #32019-10-29
液環ポンプが溶剤を使用するかどうかと、ポンプが防爆エリア1に該当するかどうかは関係ありません。一方は電気的な部分で、もう一方はポンプの内部であり、場所が異なります;溶剤を使用しても構いません。まず窒素で置換すればよく、ただし溶剤の飽和蒸気圧には注意が必要です。
Reply #42019-10-30
溶剤型液環ポンプの運転安全は、防爆1区分の要件を満たせばよいというだけではなく、使用する溶剤の性質も考慮する必要があります。例えば、液環ポンプの出口温度における溶剤の蒸気圧を体積パーセントで換算した値が、爆発下限に近づくかそれを超えてしまう場合(さらにシステム内に存在しうる少量の揮発性可燃成分も考慮に入れる必要があります)、重大な安全上のリスクが生じ、使用に適していないとされます。なぜなら、真空引きを行う際には、システム内に混入した空気やごく少量の揮発性成分を除去することが主な目的であり、溶剤成分や揮発性の可燃性成分が空気と混ざって爆発性の混合物を形成するのを防ぐ必要があるからです。
Reply #52019-10-30
UV硬化機を共有してくださってありがとうございます。http://www.szxhuv.com
Reply #62019-11-02
モーターだけでなく、機械装置にも防爆等級があります。投稿者がリスクを考慮したのは正しい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.