プロの方にお伺いします。タンクエリアの可燃性媒体用ポンプと酸アルカリポンプは一緒に設置してもよいでしょうか?

2020-04-28View Original

Thread Content

題名の通り、異なる媒体用のポンプには間隔の要件はありますか?
Reply #22020-04-29
参考 SH3011-2000「石油化学プロセス装置の配置設計に関する一般規則」3.10 ポンプの配置
Reply #32020-04-29
3.10.10 複合基礎上に設置される小型ポンプを除き、2台のポンプ間の隙間は0.7m未満であってはならない。 3.10.12 自燃点以上の温度で運転される可燃性液体用ポンプは、集中して配置することが望ましく、自燃点未満の温度で運転される可燃性液体用ポンプとの間には、4.5m以上の防火距離を確保しなければならない;液化炭化水素ポンプとの間には、7.5m以上の防火距離を確保しなければならない。 「石油化学企業の貯蔵・輸送システム用ポンプ室の設計規範」には、6.1 隣接するポンプユニット(またはポンプ基礎)間の隙間は0.8m未満であってはならないと規定されている。 ポンプユニット(またはポンプ基礎)とポンプ室の側壁(またはポンプ小屋の側柱)との隙間は、1.5m未満であってはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.