立式パイプラインポンプの過電流対策

2020-06-03View Original

Thread Content

立式パイプラインポンプTD125-48/4SWHCB、媒体は水、消火用水用パイプラインポンプ。過電流時は出口を絞る(3回転のみ)。さらに過電流になると出口圧力が0.2MPaになり、消火ポンプの要求圧力を満たせない。原因の分析と、良い解決策があれば教えてほしい
Reply #22020-06-03
1. ポンプの特性曲線および出荷時の試運転報告書を確認し、設計要件を満たしているかどうかをチェックする。2. 設計要件を満たしている場合は、新しいものであれば、現場で実際の電流を測定する。もし本当に過剰に出荷されたら。3古い場合は、大修理。
Reply #32020-06-03
銘板のパラメータ、流量と揚程
Reply #42020-06-03
ポンプの能力が現場の実際の需要に合っておらず、発注データを確認する必要がある
Reply #52020-06-04
ポンプの出口配管が空管かどうかについては、ポンプの後ろ側の配管にゆっくりと水を満たしてから、出口バルブを開けることをお勧めします。
Reply #62020-06-04
新しく設置し、試運転の後、2年間使っていない
Reply #72020-06-04
2年経ったので、分解点検して部品を交換する。
Reply #82020-06-04
揚程48で出口が0.2、向きは正しいか確認してください
Reply #92020-06-08
つまり、以前の試運転では問題なかったので、出口の流量をチェックして中が詰まっていないか確認し、それでもダメならポンプを外して南方の人に見てもらえばわかるでしょう
Reply #102020-06-11
出口流量をチェックしましたが、問題ありません
Reply #112020-06-16
バルブを完全に閉じて、圧力がポンプの定格揚程の1.2~1.4倍に達するか確認します。もう一つ、ポンプ内部でこすれる音がしないか、ベアリングの音が正常かを確認してください。
Reply #122020-06-23
使用流量がポンプの定格流量を超えたため、過電流が発生しました(一般的な遠心ポンプで過電流が起こる原因)。ポンプの出口バルブを閉じ、出口バルブの前の圧力が要求値より低くないか確認してください。もし低ければ、流量制御用のバルブを閉じることで流量を減らし、システムの圧力を上げることができます。
Reply #132020-09-17
おそらく水ポンプが最大流量の状態で動作しているようです。出口バルブを調整して、出口圧力を0.48MPAに設定し、動作状況を確認してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.