Thread Content
この投稿は最後にqq172424245によって2020年6月6日12時04分に編集されました。新しいポンプが2台あり、どちらも垂直型のパイプラインポンプです。銘板に記載されている仕様はISG80-250Aで、処理能力は50立方メートル/分、送液距離は60メートル、動力は18.5KW、電源は2相です。送液される媒体は洗浄用の水です。定格電流は36Aですが、現在は1台が42A、もう1台が52Aとなっており、どちらも過電流状態です。 目視による圧力計の圧力:ポンプ1台の出口圧力は4キログラム、もう1台のポンプの出口圧力は4.3キログラム。 ポンプメーカーの説明によると、出口圧力を約55メートル(5.5キログラム)に調整して出口バルブを制御することで、ポンプは正常に動作する。現在の約4キログラムでは間違いなく過電流状態だ。 しかし、オーナーはバルブの調整に同意しませんでした。 現在の解決策:ポンプのインペラを取り外し、ポンプメーカーに送って切断してもらう。 私の考え:ポンプを大きすぎるものを買ったのか? 現場で実際に必要なパラメータがポンプの定格能力と一致しないことが原因か? 出口バルブを調整することで必要なパラメータを実現できますが、オーナーが承諾しないため、インペラを切断するしかないのでしょうか?
ISG80-250A、流量は50立方メートル、揚程は60メートルで、効率は60%、軸動力は13.6kw、電流は27Aです。ポンプの作動点は、ポンプの特性曲線と装置の特性曲線の両方によって決定されます。上に記載されている圧力から、ポンプが大流量の状態で動作していることがわかります。つまり、装置の特性曲線が比較的緩やかで、配管の抵抗が小さいため、調節バルブの開度を調整して配管の抵抗を高め、出口圧力計の値を0.6MPa前後にする必要があります。また、インペラを切断する方法でポンプの特性曲線を変更したり、インバーター駆動モーターを用いて周波数変換による速度制御を行うこともできる。上記の状況では、インペラを切断することが最も経済的かつ効果的な方法です。
見積もり書と実際の運転時の圧力や密度などのパラメータを比較することで、設計上の問題か、運用上の問題か、あるいは製造元の問題かを突き止めることができる。
ポンプの仕様は最適な動作条件でのものであり、これだけをもって選定の根拠とするのはあまりにも片面的です。大きすぎると言うのも正しくないでしょう。実際の現場での入口圧力が選定時と異なるというだけです。バルブを調整することで投稿者の状況は解決できますが、顧客の立場から見れば、バルブを調整した後の装置の損失は増大します
プロセスの概略図と一緒に、あなたのポンプの図を送っていただけると助かります。調整の問題のようです。 あなたのプロセスシステムの圧力や流量はどうですか?単に圧力だけで物事を判断することはできません。総戻り水で圧力を制御すれば、電流を下げられるはずだと思います。できれば簡易図を送ってください。システムの各工程の指標表、特に圧力と流量を記載してください。絵を見て話すのが最善で、象を触ってもわからないことがない。参考までに。
調達の根拠は設計で提供されたものと一致しているか?
調節バルブは手間がかからない。でも、あなたのこの解決策は少し手間がかかるという点が良いところですね