みなさん、こんにちは!こちらに給水ポンプがあります。モーターが直接接続された水平型遠心ポンプで、定圧制御です。出口の逆止弁が壊れているため、ポンプが停止すると逆回転する現象が起きています。ポンプを自動運転状態にすると、頻繁にインバーターの過負荷警報が出ます。以前はこのようなことはありませんでした。電気技師によると、ポンプの逆回転が原因でインバーターが過負荷になり、警報が出るのだそうです。同じような経験をされた方はいますか?以前、ポンプが逆回転するのを見たことがありますが、そのまま起動しても過負荷の現象は起きませんでした。どなたか説明していただけますか?感謝の気持ちを表せず
Reply #22020-08-02
これは、直起動とインバータ起動ではトルクが異なるため、インバータが警報を発することによるものです
Reply #32020-08-02
投稿者が言っていたように、出口の逆止弁に問題があり完全に閉じられず、媒体が逆流してポンプが逆回転するんだ!
Reply #42020-08-02
実際の運用において同様の問題が発生した場合は、作業の手順を変更することをお勧めします。ポンプを停止する前にまず出口バルブを閉じてから停止させるようにし、このような状況が再発してポンプやモーター、その他の付属機器が損傷するのを防ぎましょう。
Reply #52020-08-03
この問題は、中学校の物理で学んだ初級電気の知識、つまり発電機とモーターに関する知識を思い出すのが最善で、それによってこの現象を説明できるかもしれません。参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.