循環水ポンプが自動起動

2020-08-29View Original

Thread Content

当社の循環水ステーションの装置が停止している間、ある夜、当直責任者が巡回中に循環水ポンプの1台が動いており、出口弁が開いていないことを発見しました。これは人為的に操作されたものではありませんでした。現場ではポンプを停止できない。どうしてでしょうか?
Reply #22020-08-29
電気回路に問題があるようです。電気の専門家である海友さんに返信してもらえますか?
Reply #32020-08-29
電気的な問題で、出口バルブが開いていないとすぐにトラブルが起きやすい
Reply #42020-08-30
現場スイッチは、現地、遠隔、または停止位置に設定しますか?
Reply #52020-08-30
あまりにも一般的すぎます。理由はたくさんあり、何が制御しているか、現場に現地スイッチがあるかどうかによります。現場でスイッチを切っていても、中央制御で自動的に起動する可能性があります。中央制御で起動している場合、現場では確実に手動操作はできず、現地スイッチを使わなければなりません。もしノブ式で動作保護機能がなければ、中央制御に切り替えた瞬間にモーターは停止します。もう一つの理由は、ストップボタンが壊れていて、押しても反応せず、電源が切れないことです。 装置の電池がなくなっているなら、集中制御に問題があるということです。これはDcs制御ですか、それともPLC制御ですか?具体的に尋ねて、具体的に分析するのが最善です。
Reply #62020-08-31
確かに電気回路が短絡していました。ありがとう
Reply #72020-08-31
逆転はなく、電気回路が短絡しています。返事をくれてありがとう
Reply #82020-08-31
ありがとう、電気回路が短絡していました
Reply #92020-08-31
私たちの現場ではボタン式のスイッチを使用しています。返事をくれてありがとう
Reply #102020-08-31
確かに電気回路の問題です、ありがとうございます
Reply #112020-09-03
私たち作業員がポンプを準備していると、突然自動的に起動しました。点検の結果、ケーブルに問題があることが判明し、最終的に地中配線ケーブルを配線トレイに変更しました。
Reply #122020-09-04
出口が閉じていないことでポンプが逆回転するのは、電気的な問題のはずです
Reply #132020-09-05
確かに電気の短絡でした、ありがとうございます
Reply #142020-09-05
確かに電気の短絡でした、ありがとうございます
Reply #152020-09-05
確かに電気の問題です、ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.