会社に遠心ファンがあって、使うたびに出口を開けて入口を開けるんですが、なぜでしょうか

2020-09-15View Original

Thread Content

会社のファンは乾燥システムで使われていて、起動するたびに班長が先に出口を開けてから入口を開けるように言うんですが、なぜでしょうか
Reply #22020-09-15
遠心ファンは可変流量・定圧方式であり、起動および試運転時はできるだけ負荷のない状態で行うことが望ましい。つまり、入口・出口のダンパーを閉じたまま起動し、その後徐々に開けながら電流の変化に注意する。
Reply #32020-09-15
ガスは圧縮可能なため、入口を開き出口を閉じてファンを起動すると、ファンがガスを圧縮して仕事を行うことで起動電流が大きくなる;これが遠心ファン、遠心圧縮機、遠心ポンプの違いです。
Reply #42020-09-15
“班長は、「こんなものは単なる過渡期に過ぎず、その過渡期はあまり長く続いてはいけない」と言った。操作の原理を早めに理解し徹底することで、違反行為、特に受動的な違反行為が起きないようにしなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.