当社の工場には揚程57m、毎時流量25立方メートルの家庭用ポンプがあります。汲み上げられた水は地上約37メートルの生活用貯水槽に送られます。水タンクの液面計で始動・停止を制御します。低液位が開始し、高液位が停止します。停止時の配管圧力は約0.4Mpaです。ここ数日、家庭用ポンプの周波数変換器がトリップしており、再起動する必要があります。電気技師は、周波数変換器には問題はなく、ポンプが過負荷になっている疑いがあると述べた。周波数変換器がトリップした際、定格電流を超える電流が流れ、管路圧力は自動停止時と同程度の約0.4Mpaとなっていることが判明した。ポンプが過負荷運転になる原因は何ですか?
他に問題がなければ、逆止弁からの漏れが考えられます。ポンプ停止後、ポンプ出口配管内の水が全量逆流し、ポンプをオンにすると流量が急激に増加し、過電流が発生します。 出口バルブを全閉し、入口バルブを全開にし、電流が定格値に達するまで電流に応じて出口バルブを徐々に開くのが正しい操作です。逆止弁に漏れがなければ自動制御が可能です。参考までに。
1. もともとジャンプしていたのではなく、ここ数日だけジャンプしていたのですか? 2. この制御方式では、周波数変換器をまったく使用する必要がありません(あなたが言及した周波数変換調整が間違っているのではないかと思いますか?))、周波数変換器は、流量または出口圧力を制御する必要がある連続運転状況に適しています。水タンク内の液位に応じてポンプの起動と断続運転を制御します。 3. このポンプの揚程は高い方になるように選択されています。水槽の高さは37m、最大水位は39mと推定され、配管抵抗の低下は5m未満と推定され、ポンプ入口の最低水道水圧も0.15Mpa(水柱15mに相当)と推定されています。この場合、必要な揚程は 39+5-15=29m となります。 4. ここ数日間、サーキットブレーカーが落ちました。ここ数日、水道水の圧力が高くポンプ揚程が高かったため、ポンプを起動すると大流量と過電流が発生しトリップしたものと推定されます。 5. 問題を解決するには、ポンプ出口バルブを閉じることをお勧めします。
以前は年に 1 〜 2 回踊っていましたが、ここ 2 日間でより頻繁に踊るようになりました。なぜ上達しているのかわかりません。制御には周波数変換と電源周波数制御の2種類があります。通常、周波数変換は周波数を設定するために使用され、その後動作が停止します。ポンプの入口は高さ約4メートルのプールになっている。分析によると、ポンプは始動時にトリップするはずですが、現場担当者のフィードバックとパイプラインの圧力に基づいて、一定期間稼働した後にトリップするはずです。
電源周波数をそのまま使用しても問題ありませんが、インバータの周波数を上げることをお勧めします。 ポンプの場合、周波数変換を使用する場合、ポンプの出力は通常 1 ~ 2 レベル高くなります。ポンプの出力が小さすぎる可能性があります。
通常、ポンプ停止時の配管圧力は0.4MPa、ポンプ揚程は57メートルです。ポンプの選定に無理があるのは明らか(実際は45メートルで大丈夫)。固定周波数で動作していることを考慮すると、観測用の周波数変換器の加減速時間を適切に長くすることをお勧めします。
パイプラインシステムの抵抗は、規模やその他の条件により増加しています。インバータのパラメータを調整し、起動加速時間を適切に延長することをお勧めします。
当社でもインバータ全体がジャンプして何も解析できないという事故に遭遇しました。当時の状況は分析できませんでした。
周波数変換パラメータが変更されましたか?以前はあまりジャンプしませんでしたが、今では頻繁にジャンプします。誰かが周波数変換パラメータをジャンプしたのだと思います。