出力35トン/時の発電ボイラーで、厚さ測定の結果、一部の水冷壁管の壁厚が≤3.5mmであった。規定により交換が必要で、約15本ほどです。長さは約1メートルから2メートルです。つきましては、施工資格のある業者に修理を依頼したいと思います。通知手続きは必要ですか?手続きの通知に料金はかかりますか?受け取るなら、いくらですか?水冷壁管の交換が終わったら、非破壊検査を行う必要がありますが、全部行うのか、一部だけ行うのか?再び圧力試験を行う。最後に検査院の検査を依頼する必要がありますが、検査料はいくらですか? 皆さん、お力を貸してください
Reply #22015-06-01
規定上は、水冷壁管の摩耗による厚みが管壁厚の1/3を超えた場合に交換する必要があるが、例えば外径51で管壁厚が5mmの中圧ボイラーの水冷壁管の場合、当社では管壁厚が2.5mm未満になった時点で必ず交換しなければならないとしている。したがって、厚みが3.5mmの段階ですぐに交換するのは早計であり、引き続き使用しても問題ない。重要なのは定期的な点検を行うこと、そして運用や保守の面から摩耗防止策を講じることだ。 点検の通知手続きや費用については、全く必要ありません。資格を持つ点検業者に依頼すれば大規模な配管交換が可能です。作業が終了したら、まず作業圧力による水圧試験を行い、溶接部の品質を確認します。その後処理を行い、最後に規定通り1.25倍の圧力で過剰圧力試験を実施します。試験の際には、現地の圧力容器検査機関の参加が求められます。もちろん、貴社の上級管理部門に圧力容器検査の資格を持つ部門がある場合は、そちらにも参加してもらうことができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.