ボイラーの誘引ファンを止めたり動かしたりしてもいいですか?

2015-06-01View Original

Thread Content

木製のボイラーで、燃料には木材加工の残材(つまり木材の剥がれやすい部分など)が使われており、環境保護の観点から送風機が設置されている。現在、ボイラーの誘引ファンを時々止めて使ってもよいのでしょうか?これをするとどんな害があるのでしょうか?土製のボイラーのため、常に引き風機を動かし続けていると、引き風機によって多くのエネルギーが奪われてしまいます。もしダメなら、動かしたり止めたりする方法はないでしょうか?よろしくお願いします!
Reply #22015-06-01
炉内に一定の負圧を保ち、炎が外に漏れ出るのを防ぐ。
Reply #32015-06-02
頻繁な停止と起動は、ファンの羽根や軸に過度な負荷をかけ、金属疲労を引き起こしやすくなります
Reply #42015-06-02
もっと小さい送風機に交換することもできます。止まったり動いたりするのでは絶対にダメですし、送風と引風を比率に合わせて一緒に設置することもできます
Reply #52015-06-02
上の階で、より詳しい情報を知りたい場合は、粤協風機網に紹介があります。http://www.yue*efj.com/
Reply #62015-06-03
引き風機の前に風門を設置するか、インバーターを取り付ける
Reply #72015-06-03
引き風機を止めたり動かしたりするのは絶対にダメで、一方で炉内の負圧を維持できず、もう一方でボイラーが消火してしまう原因となります
Reply #82015-06-05
必要に応じて、オンオフが可能です。送風機を停止する際には、バイパス煙道方式を用いることで、通常通りの燃焼を維持しつつ省電力化と燃料利用率の向上を図ることができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.