ヨコガワCS3000のトレンド問題

2015-06-01View Original

Thread Content

横河CS3000のトレンドに関する質問がありますので、皆さん、ご解答をお願いします。 私のトレンドの一部は51番ステーションで作成され、64番ステーションでは51のそのトレンドが参照されます。そして問題が発生します。一定の間隔で64番ステーションで51番ステーションにあるトレンドを表示しようとすると、5、6秒ほど待たなければトレンドが表示されません。しかし、一度トレンドを呼び出すと、51番ステーションにある他のトレンドはすぐに表示されます(例えば、PT001やPT002のトレンドはどちらも51番ステーションにありますが、PT001のトレンドを呼び出すには5、6秒待たなければなりません。しかし、PT001のトレンドが一度表示されると、短時間のうちに再びPT001またはPT002のトレンドを確認してもすぐに表示されます)。皆さんは同じような状況に遭遇したことがありますか?どう解決すればいいでしょうか?
Reply #22015-06-02
みんな、こんな経験はありませんか?
Reply #32015-06-24
ネットワークの帯域幅の問題について、傾向を参考にするなら、ギガビットスイッチの購入を推奨します。100メガビットスイッチでは遅延が非常に深刻です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.