駐車後の冷水インターロック状態

2015-06-01View Original

Thread Content

ガス化装置が停止した後、いつクエンチ水ポンプの自動始動を解除すべきか、また、いつ事故水バルブのインターロックを解除すべきかについて議論しましょう。感謝:握手
Reply #22015-06-01
各社が設定したパラメータによって答えは異なります。停止後、すぐにセルフスタートインターロックを解除できます。クエンチ水ポンプ入口の高圧雑水バルブが開いてキャビテーションが防止されるため、ポンプ故障の可能性が排除されます。インターロックを解除することができます。合成ガスの流れがないため、ガス化炉の液面は急速に上昇し、クエンチ水の量を減らす唯一の方法はクエンチ水の量を減らすことです。ただし、インターロックが作動すると、事故雑排水弁が開きます。したがって、停止後は事故中水弁インターロックも解除できます。
Reply #32015-06-01
停止後は、クエンチ水の量とブラックウォーターの排出量のバランスを取る必要があります。ただし、システム圧力を開放するとブラックウォーターの排出量が減少しますので、クエンチ水の量もそれに応じて減らす必要があります。ポンプの自動始動インターロックは、クエンチ水の量がインターロック値に低下する前に解除する必要があります。事故水の補給については、必要な場合以外は使用しない。
Reply #42015-06-02
これには要件はありません。ガス化装置の液面と実際の運転条件に応じて、高い液面を制御するためにクエンチ水の量を大幅に減らす必要がない場合は、停止後すぐにクエンチ水ポンプの自動始動を解除する必要はありません。
Reply #52015-06-02
システム循環量に基づいて決定されます。システム循環量がトリップ値に近い場合は、解除することができます。誤作動やポンプ自体の故障は対象外となります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.