電磁弁トリップ

2015-06-01View Original

Thread Content

炭素鋼にフッ素コーティングを施した電磁弁を使用しています。この電磁弁は電源が切れると閉じるタイプですが、電源を入れるとすぐにトリップしてしまいます。これはどういう原因でしょうか?皆さん、ありがとうございます
Reply #22015-06-01
線が間違ってる?それとも電源のスイッチの負荷が多すぎるのか?
Reply #32015-06-01
負荷が過大、または電磁弁に接地がある
Reply #42015-06-02
電磁弁の電圧レベルを確認してください
Reply #52015-06-02
1. 使用している電磁弁の電圧レベルを確認し、供給される電圧が適合しているかどうかをチェックしてください。
2. コイルの絶縁状態が良好かどうかを確認してください。
3. 供給回路自体に問題がないか確認し、別の供給回路を使ってみてください
Reply #62015-06-03
電磁弁の供給電圧を確認し、次に電磁弁コイルが短絡していないかを測定してください。
Reply #72015-06-04
電流過負荷の可能性が最も高く、例えば電磁コイルの短絡や、コイル対接地などです
Reply #82015-06-04
1. エレクトロマグネットバルブ自体の負荷がサーキットブレーカーの定格を超えている(選択したサーキットブレーカーが小さい)
2. エレクトロマグネットバルブの配線に短絡がある
3. エレクトロマグネットバルブの回路が接地されている
4. エレクトロマグネットバルブのコイルに短絡または接地がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.